MEW-01 wskazania i podłaczenie
-
kurus
- Posts: 1312
- Joined: Wed Jan 15, 2020 8:17 pm
Witam wczoraj podłączałem mew u siebie i przekładniki założyłem tak ze strzałka była w kierunku od licznika do rozdzielni zabezpieczenia.
Po uruchomieniu na każdej fazie pokazuje moc czynna ujemna, poczytałem forum aby je odwrócić bo moc czynna musi być dodatnia.
Jako że było późno a mam ciasno w przekładni i nie chciało mi się rozpinać już, zamieniłem w mew kabelki od przekładników czerwony na prawą stronę czarny na lewą i pokazuje teraz ok, czy mogę to tak zostawić czy odwracać przekładniki?
Jedynie co to mam wrażenie że, na 3f jest jakieś za duże zużycie? Muszę porównać za jakiś czas wskazania z licznikiem od dostawcy.
Po uruchomieniu na każdej fazie pokazuje moc czynna ujemna, poczytałem forum aby je odwrócić bo moc czynna musi być dodatnia.
Jako że było późno a mam ciasno w przekładni i nie chciało mi się rozpinać już, zamieniłem w mew kabelki od przekładników czerwony na prawą stronę czarny na lewą i pokazuje teraz ok, czy mogę to tak zostawić czy odwracać przekładniki?
Jedynie co to mam wrażenie że, na 3f jest jakieś za duże zużycie? Muszę porównać za jakiś czas wskazania z licznikiem od dostawcy.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
klew
- Posts: 13909
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 137 times
2 kWh to nie jest jakieś szczególnie duże zużycie.kurus wrote: Tue Aug 30, 2022 9:15 am Jedynie co to mam wrażenie że, na 3f jest jakieś za duże zużycie? Muszę porównać za jakiś czas wskazania z licznikiem od dostawcy.
Jeśli łączne zużycie zgadza się z tym, co jest na liczniku głównym, to po prostu na tej fazie masz więcej obiążenia niż na innych.
Jeśli nie będzie się zgadzać, to upewnij się, że kolejność faz przewodów zasilających jest taka sama jak kolejność cewek. V1 ma się pokrywać z I1, V2 z I2, V3 z I3
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
kurus
- Posts: 1312
- Joined: Wed Jan 15, 2020 8:17 pm
Właśnie sprawdzę to dziś miernikiem choć wydaje mi się że, na 99% jest Ok. Porównam stan liczników za kilka dni.
Przez cała noc pokazuje mi głównie na tej 3 fazie zużycie około 200W dlatego coś dużo mi się widzi gdzie wszystko wyłączone, jedynie lodówka to jakieś 50-60W jakieś ładowarki i około 30 urządzeń supla
Przez cała noc pokazuje mi głównie na tej 3 fazie zużycie około 200W dlatego coś dużo mi się widzi gdzie wszystko wyłączone, jedynie lodówka to jakieś 50-60W jakieś ładowarki i około 30 urządzeń supla
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
kurus
- Posts: 1312
- Joined: Wed Jan 15, 2020 8:17 pm
Ok Panowie nie było tematu, źle miałem podłączone fazy nie sprawdziłem wcześniej miernikiem bo byłem pewniem że, są inaczej a jednak nie były 
Przekładniki tez musiałem odwrócić przewody tak jak w instrukcji i teraz elegancko wszystko pokazuje jak powinno

Przekładniki tez musiałem odwrócić przewody tak jak w instrukcji i teraz elegancko wszystko pokazuje jak powinno
-
mikida
- Posts: 2
- Joined: Wed Oct 05, 2022 5:53 pm
Witam. Proszę o ocenę podłączenia przetworników które są zamontowane na zasilaniu pompy ciepła.
Pierwsze zdjęcie przedstawia instalację i jak podłączone są przetworniki. Na kolejnych czterech zdjęciach mamy wskazania gdy pompa nie pracuje (energia czynna pojawia się minus czy tak ma być?)natomiast kolejne cztery przedstawiają wskazania jak pompa pracuje.
Pierwsze zdjęcie przedstawia instalację i jak podłączone są przetworniki. Na kolejnych czterech zdjęciach mamy wskazania gdy pompa nie pracuje (energia czynna pojawia się minus czy tak ma być?)natomiast kolejne cztery przedstawiają wskazania jak pompa pracuje.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
-
boski jasiu
- Posts: 4
- Joined: Mon Oct 10, 2022 8:29 pm
Dzień dobry
Elektryk podczas montażu rozdzielni, podłączył również na moją prośbę licznik energii tylko i wyłącznie dla pompy ciepła.
Niestety pomimo pracującej PC licznik nie wskazuje prawie żadnych wartości. Wcześniej pokazywał 25A na jednej fazie (przy wcześniejszym zabezpieczeniu 16A) - stąd w historii jakiekolwiek wartości.
Czy mogę prosić o informację czy to jest prawidłowo podlączone ?
Elektryk podczas montażu rozdzielni, podłączył również na moją prośbę licznik energii tylko i wyłącznie dla pompy ciepła.
Niestety pomimo pracującej PC licznik nie wskazuje prawie żadnych wartości. Wcześniej pokazywał 25A na jednej fazie (przy wcześniejszym zabezpieczeniu 16A) - stąd w historii jakiekolwiek wartości.
Czy mogę prosić o informację czy to jest prawidłowo podlączone ?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.