Może masz niską dokładność odczytów na ds ustawioną? Widać że skoki wartości są o konkretną wartość.YoMan wrote: Fri Oct 14, 2022 1:59 pm podczas pierwszego uruchomienia i potrzebował się schłodzić. Aczkolwiek patrząc po wykresach wskazania są mniej skaczące niż ds'ki. Może obudowa nieco uśrednia pomiary?
ZAMEL THW-01 - Testy
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
Lomax1983
- Posts: 311
- Joined: Tue Mar 09, 2021 8:29 pm
- Location: Małe Trójmiasto
- Has thanked: 1 time
Porównania ciąg dalszy. THW-01 kontra TS0201.
Temperatura różni się max 0,5 stopnia, a wilgotność 3% . Gdy wilgotność gwałtownie rośnie(podczas kąpieli) to różnica jest większa tzn. TS0201 wskazuje o ok 7% więcej niż THW-01.
Temperatura różni się max 0,5 stopnia, a wilgotność 3% . Gdy wilgotność gwałtownie rośnie(podczas kąpieli) to różnica jest większa tzn. TS0201 wskazuje o ok 7% więcej niż THW-01.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
MadOnion78
- Posts: 1070
- Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
- Location: Głubczyce
THW po spędzeniu nocki na dworze czuje się dobrze.
Przy okazji czy na wykresie nie powinno być też wskazań wilgotności? (Chodzi no zaznaczony na żółto fragment)
Przy okazji czy na wykresie nie powinno być też wskazań wilgotności? (Chodzi no zaznaczony na żółto fragment)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 
-
kurus
- Posts: 1312
- Joined: Wed Jan 15, 2020 8:17 pm
Dotknij wykres w górnej części to pokaże wilgotność bynajmniej u mnie tak jest przy bme
-
MadOnion78
- Posts: 1070
- Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
- Location: Głubczyce
Ok działa... Nawet nie miałem pojęcia, że tak to działa.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 
-
klimasstudio
- Posts: 1273
- Joined: Wed Aug 28, 2019 9:35 pm
- Location: localhost
Bardzo chętnie ale byłem na L4 i dopiero w PN idę na kontrolę ale nie wiem czy wytrzymam do wtorku i w PN już pojadę odebrać paczkę:DLomax1983 wrote: Fri Oct 14, 2022 10:20 amJa bym nie wytrzymał, pojechałbym do pracyklimasstudio wrote: Fri Oct 14, 2022 9:12 am Mój pewnie już cz3ka na mnie w pracy na biurku. Dopiero we wtorek rozpakuje paczkę i zacznę testować. Tyle czekałem i jeszcze trochę muszę poczekać.![]()
![]()
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Druk 3D - > https://klimastech.eu.org/druk-3d
Druk 3D - > https://klimastech.eu.org/druk-3d
-
Gang
- Posts: 748
- Joined: Fri Nov 09, 2018 12:44 pm
Już prawie 2 dni w miejscu ze słabszym zasięgiem, zero problemów.
różnice temperatur względem xiaomi 0.2 stopnia
ale xiaomi jest metr wyżej.
postaram się teraz dać go na dłuższym kabelku w inne miejsce.
ps. diodę mogę wyłączyć w 192...?
różnice temperatur względem xiaomi 0.2 stopnia
postaram się teraz dać go na dłuższym kabelku w inne miejsce.
ps. diodę mogę wyłączyć w 192...?
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli 
-
MadOnion78
- Posts: 1070
- Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
- Location: Głubczyce
Tak
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Nigdzie dokładności nie ustawiałem. Korzystam z softu termostatu od @elmaya. Kiedyś skompilowałem i tylko wgrywam do potrzebnych modułów. A podpowiesz czego szukać w kodzie żeby zwiększyć rozdzielczość?klew wrote: Fri Oct 14, 2022 2:19 pmMoże masz niską dokładność odczytów na ds ustawioną? Widać że skoki wartości są o konkretną wartość.YoMan wrote: Fri Oct 14, 2022 1:59 pm podczas pierwszego uruchomienia i potrzebował się schłodzić. Aczkolwiek patrząc po wykresach wskazania są mniej skaczące niż ds'ki. Może obudowa nieco uśrednia pomiary?
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
przygod
- Posts: 118
- Joined: Wed Jul 17, 2019 9:31 am
Moje uwagi o testowym egzemplarzu:
Bardzo ładne wykonanie. Czujniki działają stabilnie. Jak w wersji produkcyjnej pojawi się dodatkowo ten nadruk z kropelką i termometrem to całość będzie się prezentowała jeszcze lepiej.
Super by było jakby wersja produkcyjna:
- umożliwiała zasilanie od strony podstawki w przypadku montażu na ścianie (tak by wyglądało to jak na zdjęciu z targów viewtopic.php?t=11302 czyli bez żadnych kabli). Wydaje się, że na płytce jest przewidziane na to miejsce jak i w obudowie są cieńsze miejsca do nawiercenia otworów. Mam jednak nadzieje że nie ma oczekiwań by każdy użytkownik końcowy robił to samemu.
- być może wersja zasilana 230V (a zasilacz np osobno w podstawce) by zyskała zainteresowanie niektórych? Wtedy taki czujnik bez problemu można by montować np na ścianie obok dowolnego włącznika światła.
Bardzo ładne wykonanie. Czujniki działają stabilnie. Jak w wersji produkcyjnej pojawi się dodatkowo ten nadruk z kropelką i termometrem to całość będzie się prezentowała jeszcze lepiej.
Super by było jakby wersja produkcyjna:
- umożliwiała zasilanie od strony podstawki w przypadku montażu na ścianie (tak by wyglądało to jak na zdjęciu z targów viewtopic.php?t=11302 czyli bez żadnych kabli). Wydaje się, że na płytce jest przewidziane na to miejsce jak i w obudowie są cieńsze miejsca do nawiercenia otworów. Mam jednak nadzieje że nie ma oczekiwań by każdy użytkownik końcowy robił to samemu.
- być może wersja zasilana 230V (a zasilacz np osobno w podstawce) by zyskała zainteresowanie niektórych? Wtedy taki czujnik bez problemu można by montować np na ścianie obok dowolnego włącznika światła.