Mega Sensors - 8 wejść NO/NC - firmware v2.0

Zybi
Posts: 1511
Joined: Sun Jun 26, 2016 4:24 pm

Post

Na moim forku github-a udostępniłem firmware v2.0 umożliwiające odczyt z ośmiu czujników otwarcia (NO lub NC).
Kompilacje oczywiście z poprawnym odczytem stanu początkowego.
Defaultowo ustawiłem ikonę otwarcia/zamknięcia rolet.
Szczegóły w plikach "readme.txt" w paczkach *.rar

https://github.com/zchmielak/ESP8266/tr ... bi/Sensors

Zapraszam do testów.
User avatar
Lucas
Posts: 857
Joined: Mon Jul 31, 2017 7:11 am
Location: Chrzanów

Post

Może trywialne pytanie, ale jakiego kabla najlepiej użyć do podłączenia czujników (np. skrętka komputerowa?) i jaka może być jego długość?
Zybi
Posts: 1511
Joined: Sun Jun 26, 2016 4:24 pm

Post

Musisz zastosować transoptory przy samym module, inaczej będziesz łapać zakłócenia niezależnie od rodzaju kabla.
User avatar
slawek
Posts: 2685
Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
Location: Biała Podlaska

Post

Na swoich płytkach podłączam skrętką kontaktrony do bram nawet 30m i nie miałem jeszcze problemu... ważne, aby z dala od innych kabli.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Zybi
Posts: 1511
Joined: Sun Jun 26, 2016 4:24 pm

Post

slawek wrote: Mon Oct 23, 2017 9:40 pm Na swoich płytkach podłączam skrętką kontaktrony do bram nawet 30m i nie miałem jeszcze problemu... ważne, aby z dala od innych kabli.
A ja u siebie na 20 cm potrafię coś złapać, dlatego za każdym razem piszę o sterowaniu poprzez transoptory.
User avatar
shimano73
Posts: 2174
Joined: Sun Feb 28, 2016 12:27 pm
Location: Orzesze
Been thanked: 1 time

Post

Transoptory to takie minimum które obowiązkowo powinny zabezpieczać wejścia , dobrym zwyczajem są rowież transile.
W domu gdzie mamy naście modułów różne rzeczy mogą sie dziać , czasem jakaś burza i błyska sie nie tylko poza domem .
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie

Wezmę udział w Supla Offline Party 2024 :)
User avatar
Espablo
Posts: 1754
Joined: Wed Jun 29, 2016 5:04 pm
Location: Oświęcim

Post

Ja zaś daje rezystory pull-up ok 4.7k. Nawet pracujące falowniki, które masakryczynie sieją zakłucenia do sieci nie są w stanie "przebić" moich pull-up :)