Błędne odczyty pobranej energii

Sk_uter
Posts: 561
Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
Has thanked: 1 time

Post

Witam,
Porównuję sobie pobór energii w aplikacji supla oraz aplikacji licznik od Energy i są znaczne różnice:
Image
Screenshot_20221130_173407_Mj Licznik.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 13906
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Musisz coś więcej napisać.
Pokaż każdą fazę osobno, porównaj dobowe zużycie. Czy energię oddana do sieci się zgadza?
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Sk_uter
Posts: 561
Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
Has thanked: 1 time

Post

Screenshot_20221130_192951_SUPLA.jpg
Screenshot_20221130_192955_SUPLA.jpg
Screenshot_20221130_192959_SUPLA.jpg
Tutaj każda faza pokolei. Czy zwrócona się zgadza nie wiem. Bo podsumowanie mam u góry od razu pokazuje
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 13906
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Na drugiej fazie masz produkcję z fotowoltaiki o 19:30 :P

Sprawdź czy masz dobrze przekładniki podłączone (kierunek i kolejność faz)
viewtopic.php?t=8692
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Sk_uter
Posts: 561
Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
Has thanked: 1 time

Post

Skąd wiesz, że to fotowoltaika? Czy jest źle podłączone i dlatego źle mi pasuje?
User avatar
klew
Posts: 13906
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Sk_uter wrote: Wed Nov 30, 2022 6:59 pm Skąd wiesz, że to fotowoltaika? Czy jest źle podłączone i dlatego źle mi pasuje?
Masz moc na minusie na drugiej fazie.
Wartość ujemna mocy oznacza że licznik w tym momencie nalicza energię oddaną co sieci.
Raczej o 19:30 nic do sieci nie oddajesz, bo jest ciemno, więc to znaczy że masz coś źle podłączone
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

No chyba, że kolega ma turbinę wiatrową ;) a jak nie to zamienione przekładniki, albo kierunek.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
User avatar
klew
Posts: 13906
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

lesny8 wrote: Wed Nov 30, 2022 8:03 pm No chyba, że kolega ma turbinę wiatrową ;) a jak nie to zamienione przekładniki, albo kierunek.
Może też mieszka gdzieś gdzie aktualnie o 19:30 jest jasno :)
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Sk_uter
Posts: 561
Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
Has thanked: 1 time

Post

Okey, przekażę elektrykowi, aby sprawdził podłączenia
Sk_uter
Posts: 561
Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
Has thanked: 1 time

Post

Miałem teraz elektryka i poprawił połączenia.

W załączeniu jak to wygląda, możecie sprawdzić czy okey?

Bo w pierwszej i drugiej fazie energia bierna pokazuje jeszcze jakieś minusy czy to prawidłowe?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.