Mam szt 3 mew 01, wszystko działało świetnie. Żadnych problemów.
Wczoraj postanowiłem zresetować liczniki . Zrobiłem to przez chmurę . 3 liczniki elegancko się wyzerowały.
Dziś sprawdzam jak codziennie supla na telefonie i zaczynają się cyrki. Tylko jeden licznik działa normalnie. Dwa pozostałe zgłupiały po tym wyzerowaniu. Podają wartości mocy na minusie, mam fotowoltaik ale jest już ciemno. Jakby chodził odwrotnie.
1. Zresetowałem dodatkowo licznik poprzez przycisk oraz wejście w siec supla 192.168.4.1 i reset. Nic nie dało
2. Skasowałem licznik i jeszcze raz zainstalowałem. Nic nie dało.
Kończą mi się pomysły.
Fizycznie nic nie zostało zmienione w rozdzielniach.
mew 01 po zerowaniu licznika zgłupiał
-
Autorus
- Posts: 23
- Joined: Mon Oct 17, 2022 3:53 am
Licznik został skasowany i wprowadzony jeszcze raz wiec nie ma historii pomiarów.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Autorus
- Posts: 23
- Joined: Mon Oct 17, 2022 3:53 am
Oczywiście. Już podaję.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Autorus
- Posts: 23
- Joined: Mon Oct 17, 2022 3:53 am
Oraz zwrócony:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Autorus
- Posts: 23
- Joined: Mon Oct 17, 2022 3:53 am
Czy jest jakaś możliwość całkowitego resetu tego licznika?
Reset licznika jak i kasowanie urządzenia z supla już robiłem. Nic nie dało.
Dalej podaje glupoty. Pobór z minusem.
Reset licznika jak i kasowanie urządzenia z supla już robiłem. Nic nie dało.
Dalej podaje glupoty. Pobór z minusem.
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Resetowanie licznika i resetowanie do ustawień fabrycznych tutaj nic nie zmieni, bo żadna z tych operacji nie ma wpływu na układ pomiarowy, który w taki sposób mierzy.
Widzę trzy wyjaśnienia:
1. Wcześniej też było źle, ale tego nie zauważyłeś. Prawdopodobnie masz źle podłączony MEW. Sprawdź dokładnie wg viewtopic.php?t=8692 i popraw. Jeśli nie wiesz o co chodzi, to zleć to elektrykowi.
2. Poza resetem ktoś coś robił z podłączeniami (kolejność faz, kolejność przekładników, kierunek podłączenia przekłądników i kierunek założenia przekładników na przewodach). Rozwiązanie tego problemu analogicznie jak w p. 1
3. Coś się uszkodziło w układach pomiarowych/wewnętrznej pamęci. Rozwiązanie - reklamacja. Choć jest to dość nieprawdopodobne, aby dwa liczniki uszkodziły się w podobny sposób w tym samym czasie.
Osobiście obstawiałbym na 2
Widzę trzy wyjaśnienia:
1. Wcześniej też było źle, ale tego nie zauważyłeś. Prawdopodobnie masz źle podłączony MEW. Sprawdź dokładnie wg viewtopic.php?t=8692 i popraw. Jeśli nie wiesz o co chodzi, to zleć to elektrykowi.
2. Poza resetem ktoś coś robił z podłączeniami (kolejność faz, kolejność przekładników, kierunek podłączenia przekłądników i kierunek założenia przekładników na przewodach). Rozwiązanie tego problemu analogicznie jak w p. 1
3. Coś się uszkodziło w układach pomiarowych/wewnętrznej pamęci. Rozwiązanie - reklamacja. Choć jest to dość nieprawdopodobne, aby dwa liczniki uszkodziły się w podobny sposób w tym samym czasie.
Osobiście obstawiałbym na 2
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
Autorus
- Posts: 23
- Joined: Mon Oct 17, 2022 3:53 am
Dzięki za sugestię. Faktycznie zrobiłem reset do ustawień fabryczynch i nic to nie dało.
Jeśli chodzi o punkt 2. Wykluczam..nikt nic nie dotknął.
Jeśli chodzi o punkt 3 jest to nieprawdopodobne. 3 urządzenia po zwykłym kasowaniu licznika zdechly?
Nieprawdopodobne.
Jeśli chodzi o punkt 1. Dużo się bawiłem zeby to ruszyło.
Przetestowałem połączenia na 3 układach i wszędzie działało poprawnie..... jakas masakra.
Swoją drogą robiłem już kasowanie liczników ponad miesiąc temu i po tym zabiegu działały poprawnie.
Nie wyłączałem ich jeszcze zupełnie z prądu. Może jest tam jakieś podtrzymywanie danych w pamięci.
Jeśli chodzi o punkt 2. Wykluczam..nikt nic nie dotknął.
Jeśli chodzi o punkt 3 jest to nieprawdopodobne. 3 urządzenia po zwykłym kasowaniu licznika zdechly?
Nieprawdopodobne.
Jeśli chodzi o punkt 1. Dużo się bawiłem zeby to ruszyło.
Przetestowałem połączenia na 3 układach i wszędzie działało poprawnie..... jakas masakra.
Swoją drogą robiłem już kasowanie liczników ponad miesiąc temu i po tym zabiegu działały poprawnie.
Nie wyłączałem ich jeszcze zupełnie z prądu. Może jest tam jakieś podtrzymywanie danych w pamięci.