Wsparcie dla licznika energii z serii SDM72 SDM120 SDM220 SDM230 SDM630 DDM18SD

krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

Nie działa bo masz licznik ustawiony na rejestr 0x04 a ja odczytuje z 0x01
https://gui-generic-builder.supla.io/
Z J
Posts: 137
Joined: Wed Feb 23, 2022 8:25 am

Post

Adresy rejestrów wyglądają na te same SDM120, 230 i 630
3xxxxx to 0x04
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

Może zdam pytanie inaczej, jaki masz ustawiony adres urządzenia na liczniku?
https://gui-generic-builder.supla.io/
Z J
Posts: 137
Joined: Wed Feb 23, 2022 8:25 am

Post

ID 001
w QModMaster adres slave'a 1 i poszło
Zaraz spróbuje na ESP32
Z J
Posts: 137
Joined: Wed Feb 23, 2022 8:25 am

Post

Na ESP 32 poszło gładko.
Spróbuję na innym ESP 8266
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

Z J wrote: Tue Dec 13, 2022 4:27 pm Na ESP 32 poszło gładko.
Spróbuję na innym ESP 8266
Ustawiłeś RX do RX TX do TX?
https://gui-generic-builder.supla.io/
Z J
Posts: 137
Joined: Wed Feb 23, 2022 8:25 am

Post

Tak
Odwrotnie też
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

Robert Błaszczak wrote: Mon Dec 12, 2022 8:39 pm Dzięki @krycha88, działa wszystko OK dla 1-fazowego. Ustawiona prędkość komunikacji na 38400 działa prawidłowo.
To teraz pozostaje zwiększyć interwał - może warunkując po ustawionej prędkości komunikacji oraz dodać obsługę kilku liczników na jednej magistrali RS-485 :D .
Dodałem warunek dla prędkości 38400 aby odświeżał stan co 10s. Przy okazji przebudowałem przechowywanie wartości prędkości - więc będziecie musieli ustawić ją ponownie :)
https://gui-generic-builder.supla.io/
Z J
Posts: 137
Joined: Wed Feb 23, 2022 8:25 am

Post

Na drugim, świeżo wyjętym 8266 też nie działa. Te same objawy, TX świeci się prawie cały czas i resetuje licznik.
W konsoli też nie za dużo widać.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

@Robert czy byś mógł napisać na jakim urządzeniu testowałeś soft?
https://gui-generic-builder.supla.io/

Return to “GUI Generic”