Problem z połączeniem nowych przekaźników ROW-02

Sterownik dwukanałowy
[email protected]
Posts: 12
Joined: Sun Dec 11, 2022 11:45 am

Post

Witam
Po podaniu zasilania w nowym przekaźniku ROW-02 preprzekaźnik niby jest w trybie konfiguracji lecz sygnał Wifi podawany jest tylko przez 1 sek i tak klika i powtarza. Nie potrafie się połączyć przez suple a bezpośrednio też nie potrafię się połączyć bo 1 sek to za krótko żeby zmienić dane i zapisać. Może coś źle robię chociaż kilka przekaźnikow udało się skonfigurować. Proszę o podpowiedź Dzięki
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Masz sieć Wi-Fi na sprzęcie firmy Tenda?
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
[email protected]
Posts: 12
Joined: Sun Dec 11, 2022 11:45 am

Post

Mam Asusa
Ale problem jest też z bezpośrednim reczmym połączeniem bez routera. Urządzenia są nowe a po podaniu zasilania klikają co kilka sekund Dioda kilka razy mruganie potem świeci o tak na zmianę Przysk konfig nic nie zmienia
[email protected]
Posts: 12
Joined: Sun Dec 11, 2022 11:45 am

Post

Sygnał Wifi pojawia się i się rozłącza
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Wyłącz router i obserwuj czy nadal jest problem z połączeniem się do WiFi modułu.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 135 times
Been thanked: 137 times

Post

Tak, to są objawy problemu znanego na forum jako "problem routera Tenda" :)
On wynika z błędu w oprogramowaniu i powoduje crash procesora gdy urządzenie rozgłasza własną sieć (tak jak w trybie kongfiguracji). Crash jest spowodowany jakimś ustawieniem sieci Wi-Fi, które było/jest używane przez routery Tenda.

Także:
1. Jakiś sąsiad może mieć taki router
2. Może Twoja sieć na innym routerze ma przypadkiem ustawienie powodujące ten problem.

Spróbuj:
1. Wyłączyć swoją domową sieć Wi-Fi (routery, access pointy - cokolwiek tam masz) i wtedy sprawdź czy działa. Jeśli ruszy, to przy konfiguracji zadbaj, aby zaznaczyć aktualizację oprogramowania na ROW-02, aby ten problem już nie występował
2. Jeśli powyższe nie pomoże, przenieś moduł w inne miejsce - może tam ta sieć nie złapie i nie będzie powodować problemu.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
[email protected]
Posts: 12
Joined: Sun Dec 11, 2022 11:45 am

Post

Dziękuję Wziąłem kilka sztuk i jutro w pracy wypróbuje
[email protected]
Posts: 12
Joined: Sun Dec 11, 2022 11:45 am

Post

Strzał w 10 w pracy działają bez zastrzeżeń Bardzo dziękuję za pomoc
User avatar
klimasstudio
Posts: 1273
Joined: Wed Aug 28, 2019 9:35 pm
Location: localhost

Post

Może masz sieć 2,4GHz i 5GHz na tym samym SSID ?
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom :mrgreen:

Druk 3D - > https://klimastech.eu.org/druk-3d
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Zaktualizuj je w pracy do najnowszej wersji firmware, to w domu też nie powinno być problemów.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl

Return to “ZAMEL ROW-02”