SBW-02 + Nice Spin + Beninca Cell.p

kubisz
Posts: 19
Joined: Wed Jan 18, 2023 3:29 pm

Post

Proszę o pomoc w podłączeniu SBW-02 do Nice Spin i Beninca Cell.p.
Użytkuję SBW-02 z Nice Robus, więc myślę ze podpięcie do Spina nie sprawiło by problemu jednak nie mogę znaleźć jak podpiąć do takiej centrali jak na zdjęciu (chyba Beninca Cell.p).
Napęd Nice i Beninca są połączone ze sobą skrętką UTP
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Beninca

A1 - 14, 16
A2 - 15
11 - 12
14 - 13
IN1 - 17

Upewnij się, że pod 16 i 17 nie masz nic podłączone. Ze zdjęcia wygląda, że te zaciski są wolne.

Nice Spin
21, 24 pod SBS
A1 i IN2 pod kontaktron np Satel B3/B4

Drugi kanał w SBW ustaw jako "Otwieranie bramy garażowej", a czas załączenia przekaźnika na 0.5 - 1 sek.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
kubisz
Posts: 19
Joined: Wed Jan 18, 2023 3:29 pm

Post

pzygmunt wrote: Wed Jan 18, 2023 3:59 pm Beninca

Upewnij się, że pod 16 i 17 nie masz nic podłączone. Ze zdjęcia wygląda, że te zaciski są wolne.
jutro się sprawdzę ale wydaje mi się, że jest tam podpięta "kieszeń" i radio NICE LORA,
pzygmunt wrote: Wed Jan 18, 2023 3:59 pm Nice Spin
21, 24 pod SBS
A1 i IN2 pod kontaktron np Satel B3/B4

Drugi kanał w SBW ustaw jako "Otwieranie bramy garażowej", a czas załączenia przekaźnika na 0.5 - 1 sek.
kontaktor jest konieczny? nie zależy mi na wiedzy czy brama jest otwarta czy zamknięta
Do Robusa połączyłem według tego schematu i działa status bramy bez kontakora.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Nie możesz tego tak podłączyć ponieważ zasilanie idzie z Beninca.
Nie musisz też stosować dodatkowego kontaktronu ale poza brakiem stanu otwarcia w aplikacji stracisz sterowanie głosowe, funkcję automatycznego zamykania bramy oraz harmonogramy.

Jeśli ten Spin ma wyjście SCA lub OGI to możesz zamiast kontaktronu zastosować dodatkowy przekaźnik podłączony do SCA i A1 i IN2 ale wg instrukcji takiego wyjścia tam nie ma.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
kubisz
Posts: 19
Joined: Wed Jan 18, 2023 3:29 pm

Post

jutro zrobię zdjęcie centrali Spin'a ale na 90% to jest taka centrala
(w poprzednim poście wrzuciłem to co znalazłem tutaj na forum, w robusie też miałem nowszą)
rozumiem że jeśli dam zasilanie z Beninca to nie mogę podpiąć zasilania z Spina ;)
pzygmunt wrote: Wed Jan 18, 2023 7:22 pm Jeśli ten Spin ma wyjście SCA lub OGI to możesz zamiast kontaktronu zastosować dodatkowy przekaźnik podłączony do SCA i A1 i IN2 ale wg instrukcji takiego wyjścia tam nie ma.
Możesz podać jakiś konkretny model przekaźnika?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Ten Spin nie ma wyjścia SCA/OGI więc pozostaje kontaktron. Jaki już zasilisz SBW z Beninki to nie zasilasz go z Nice-a.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
kubisz
Posts: 19
Joined: Wed Jan 18, 2023 3:29 pm

Post

pzygmunt wrote: Wed Jan 18, 2023 3:59 pm Beninca

A1 - 14, 16
A2 - 15
11 - 12
14 - 13
IN1 - 17

Upewnij się, że pod 16 i 17 nie masz nic podłączone. Ze zdjęcia wygląda, że te zaciski są wolne.

Pod 17 i 16 jest podpięte to co w załącznikach, mogę tam podpiąć SBW?

Centralka w Spinie jest taka jak w poście powyżej bez SCA/OGI
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Jak to jest podłączone ? 16 i 17 do których idą zacisków ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
kubisz
Posts: 19
Joined: Wed Jan 18, 2023 3:29 pm

Post

pzygmunt wrote: Sat Jan 21, 2023 9:51 am Jak to jest podłączone ? 16 i 17 do których idą zacisków ?
17 na - OXI2UBP i na - konwertera Beninca
16 na + OXI2UBP i na + konwertera Beninca

Styk NC konwertera Beninca w centrali jest podpięty do 12 i 14
Do konwertera jest też podpięty "wyłączniki awaryjny" znajdujący się w dolnej uszczelce

CH1 z OXI2UBP jest wpięte w 14 i 15 w centrali
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Pewien jesteś, że do 16 i 17 ? Na zdjęciu nie widać aby tam było coś podłączone. Nadto na 16 i 17 nie ma potencjału.
Mi to wygląda jakby to było podłączone pod 14 i 15.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SUPLA.... Nareszcie w domu.