Problem z PCF 8575

marcepanfazik
Posts: 57
Joined: Tue Nov 27, 2018 8:31 pm

Post

Cześć
Zbudowałem mały moduł w oparciu o D1 Mini plus PCF8575 gdzie 8 wyjść ekspandera steruje przekaźnikami a kolejne 8 to wejścia do przełączników.
Po uruchomieniu pojawiły się 2 problemy.
1 - po restarcie następuje krótki koncert przekaźników objawiający się tym, że na chwilę wszystkie się włączają po czym wracają do ustalonego trybu (wyłączony lub pamięć ostatniego stanu). To jest problem programowy czy ten ekspander już tak ma? Dodam że przekaźniki załączane są stanem wysokim przez ULN2803.
2 - to już na pewno problem programowy a mianowicie przełączniki. Podanie sygnału na wejście ekspandera załącza przekaźnik ale już go nie wyłącza niezależnie od ustawienia. Jeśli te same wejścia skonfiguruję jako krańcówki to wszystko działa jak należy więc problem sprzętowy odpada. Wejścia ekspandera podłączone są przez transpotory z pullupem.
Odpaliłem to na GG v5.9.7
Czy ktoś z Was miał podobne problemy?
Sheezo
Posts: 40
Joined: Thu Oct 21, 2021 1:28 pm

Post

Co do załączania się przekaźników przy starcie to wyczytałem, że on tak ma. Zalecane jest projektować układy sterowane stanem niskim. Co do drugiego problemu to nie pomogę gdyż nie używam GG. Ale także podejrzewam problem programowy.

Pozdrawiam.
marcepanfazik
Posts: 57
Joined: Tue Nov 27, 2018 8:31 pm

Post

Wychodzi na to że ten problem dyskwalifikuje Suplę (GG) do użytku offline.
Może kolega Krycha coś pomoże w tym temacie?
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

jak krańcówka działa poprawnie a przycisk nie to znaczy, że masz w przycisku ustawioną akcję załącz a nie przełącz.
https://gui-generic-builder.supla.io/
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

marcepanfazik wrote: Fri Feb 03, 2023 11:17 am Wychodzi na to że ten problem dyskwalifikuje Suplę (GG) do użytku offline.
Może kolega Krycha coś pomoże w tym temacie?
a co to ma wspólnego z offline/online ?
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
marcepanfazik
Posts: 57
Joined: Tue Nov 27, 2018 8:31 pm

Post

próbowałem wszystkich ustawień. Zawsze to samo. Tylko załączenie z przycisku
marcepanfazik
Posts: 57
Joined: Tue Nov 27, 2018 8:31 pm

Post

a co to ma wspólnego z offline/online ?
Nie wyłączę przekaźnika bez połączenia z chmurą :(
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 135 times
Been thanked: 137 times

Post

marcepanfazik wrote: Fri Feb 03, 2023 12:18 pm próbowałem wszystkich ustawień. Zawsze to samo. Tylko załączenie z przycisku
Ustaw przyciski aby "przełączały" i spróbuj jeszcze raz.

Jeśli nie działa, to pokaż screen z ustawień oraz dołącz logi z urządzenia.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

marcepanfazik wrote: Fri Feb 03, 2023 12:22 pm
a co to ma wspólnego z offline/online ?
Nie wyłączę przekaźnika bez połączenia z chmurą :(
To raczej coś jest źle skonfigurowane/podłączone. Nie korzystam z tych ekspanderów (ja mam MCP) ale ich obsługa jest zaimplementowana od bardzo dawna, jest nawet osobny wątek dotyczący ich testowania i wszystko było dograne na tiptop.
Sprawdź jeszcze raz ustawienia, ewentualnie podrzuć screeny tak jak napisał @klew
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
marcepanfazik
Posts: 57
Joined: Tue Nov 27, 2018 8:31 pm

Post

Sprawdziłem po raz kolejny
2.jpg
1.jpg
We wszystkich opcjach (wciśnięcie, zwolnienie, przytrzymanie, zmiana stanu)
Akcja "Załącz" - OK
Akcja "Wyłącz" - OK
Akcja "Przełącz" - Tylko załączenie
Opcje w cloudzie nie dotykane

Jak pobrać logi żeby Wam pokazać?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.