Witajcie!
Jak ustawić parametry automatyki dla harmonogramu załączania pompy cyrkulacyjnej?
Interesuje mnie aby pompa załączała się od 17.30 do 23.00 cyklu 5 min pracy na 10 min przerwy.
Harmonogram załączania pompy cyrkulacyjnej ( ROW-07)
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Pompę podłącz do urządzenia które możesz skonfigurować jako automat schodowy, ustaw czas na 300s i uruchamiaj z harmonogramu supli co 15 min w podanym okresie czasowym. Jeżeli braknie neta to może się nie załączyć ale zawsze się wyłączy.De33 wrote: Fri Feb 10, 2023 2:40 am Witajcie!
Jak ustawić parametry automatyki dla harmonogramu załączania pompy cyrkulacyjnej?
Interesuje mnie aby pompa załączała się od 17.30 do 23.00 cyklu 5 min pracy na 10 min przerwy.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
Gitman
- Posts: 711
- Joined: Sat Nov 05, 2022 7:52 am
- Location: Bielawa
Niestety z niewiadomych nam przyczyn praktycznie żadnego urządzenia zamel/supla nie podłączysz jako automat schodowy.
Kup Sonoff wgraj gg i tam będziesz miał automat, dodatkowo wyjdzie cię taniej.
Kup Sonoff wgraj gg i tam będziesz miał automat, dodatkowo wyjdzie cię taniej.
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Przyczyny są jak najbardziej znane. Temat był wielokrotnie wałkowany.
mROW-02 można ustawić jako automat schodowy.
mROW-02 można ustawić jako automat schodowy.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
Gitman
- Posts: 711
- Joined: Sat Nov 05, 2022 7:52 am
- Location: Bielawa
Jest jeszcze jedna opcja żeby wykorzystać to co masz. Stwórz scenę złączenia kanału row-07, 5min opóźnienia, wyłącz i tą scenę daj w harmonogram.
-
klew
- Posts: 13907
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Ja bym całość ustawił na harmonogramie. Praca pompki do cyrkulacji CWU to nie jest system krytyczny i jeśli gdzieś nam net padnie, to poza zmarnowaną energią cieplną niewiele stracimy.
Ogólnie praca w cyklu 5 min włączony, 10 min wyłączony da minmalne oszczędności. Przy cyrkulacji CWU koszt energii elektrycznej na pracę pompki jest marginalny. Prawdziwe straty energii odbywają się na rurach. Jeśli przez 5 min pchasz ciepłą wodą i nagrzewasz rury, to one przez te 10 min bez pompki też będą się wychładzać i oddawać ciepło do budynku. Zimą pół biedy
, ale poza okresem grzewczym, to strata i dogrzewanie budynku, gdy częściej wolelibyśmy go nawet schładzać.
Pomijając rozkminy na temat sensowności, temat można zrobić przy pomocy harmongramu zaawansowanego. Podaje się tam wpisy w formacie znanym wszystkim linuksiarzom ;P, czyli w formacie "cron"/"crontab".
Gdyby wymóg był, aby sterować od 18:00 do 23:00, w cyklu włącz na 5 min, na 10 min wyłącz, to dodajemy tam dwa wpisy:
0/15 18-22 * * * i ustawiamy włącz pompkę
5/15 18-22 * * * i ustawiamy wyłącz pompkę
Pierwsze "0/15" oznacza "zaczynając od 0 minuty, co 15 minut", natomiast "18-22" oznacza "gdy godzina pokazuje 18 do 22". Cloud nieco podpowiada i próbuje opisywać co znaczy dany zapis, zobaczysz tam: "Co 15 minut, od 18:00 do 22:59"
Pozostałe * odpowiadają: dniom tygodnia, dniom miesiąca i miesiącom.
Zapis "5/15" to "zaczynając od 5 minuty, co 15 minut".
Ty chciałeś od 17:30, więc dla godziny 17 trzeba dodać osobne wykonania:
30/15 17 * * * włącz
35/15 17 * * * wyłącz
Ogólnie praca w cyklu 5 min włączony, 10 min wyłączony da minmalne oszczędności. Przy cyrkulacji CWU koszt energii elektrycznej na pracę pompki jest marginalny. Prawdziwe straty energii odbywają się na rurach. Jeśli przez 5 min pchasz ciepłą wodą i nagrzewasz rury, to one przez te 10 min bez pompki też będą się wychładzać i oddawać ciepło do budynku. Zimą pół biedy
Pomijając rozkminy na temat sensowności, temat można zrobić przy pomocy harmongramu zaawansowanego. Podaje się tam wpisy w formacie znanym wszystkim linuksiarzom ;P, czyli w formacie "cron"/"crontab".
Gdyby wymóg był, aby sterować od 18:00 do 23:00, w cyklu włącz na 5 min, na 10 min wyłącz, to dodajemy tam dwa wpisy:
0/15 18-22 * * * i ustawiamy włącz pompkę
5/15 18-22 * * * i ustawiamy wyłącz pompkę
Pierwsze "0/15" oznacza "zaczynając od 0 minuty, co 15 minut", natomiast "18-22" oznacza "gdy godzina pokazuje 18 do 22". Cloud nieco podpowiada i próbuje opisywać co znaczy dany zapis, zobaczysz tam: "Co 15 minut, od 18:00 do 22:59"
Pozostałe * odpowiadają: dniom tygodnia, dniom miesiąca i miesiącom.
Zapis "5/15" to "zaczynając od 5 minuty, co 15 minut".
Ty chciałeś od 17:30, więc dla godziny 17 trzeba dodać osobne wykonania:
30/15 17 * * * włącz
35/15 17 * * * wyłącz
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Już nie raz o tym pisaliśmy ale potrzeba dokształcania z zakresie fizyki widać ciągle nienasyconaklew wrote: Fri Feb 10, 2023 8:50 am
Ogólnie praca w cyklu 5 min włączony, 10 min wyłączony da minmalne oszczędności. Przy cyrkulacji CWU koszt energii elektrycznej na pracę pompki jest marginalny. Prawdziwe straty energii odbywają się na rurach. Jeśli przez 5 min pchasz ciepłą wodą i nagrzewasz rury, to one przez te 10 min bez pompki też będą się wychładzać i oddawać ciepło do budynku. Zimą pół biedy, ale poza okresem grzewczym, to strata i dogrzewanie budynku, gdy częściej wolelibyśmy go nawet schładzać.
Zaproponowałem automat bo wtedy harmonogram jest czytelniejszy - dwa razy mniej wpisów, a konkretnie w tym przypadku byłyby dwa:klew wrote: Fri Feb 10, 2023 8:50 am Pomijając rozkminy na temat sensowności, temat można zrobić przy pomocy harmongramu zaawansowanego.
30/15 17 * * * włącz
0/15 18-22 * * * włącz
Natomiast przypuszczam, że kolega dojdzie do tego, że te dwa wpisy nie załatwią sprawy, ponieważ:
- przydałaby się ciepła woda rano
- w weekend zdarza się, że się wstaje później ale też później idziemy spać
- w niektórych przypadkach (jak u mnie) potrzeba ciepłej wody jest również w tygodniu ok. 13-14 (obiadki dla dzieci)
i już nam się robi wpisów kilkanaście i wtedy cloud krzyczy o zbyt skomplikowanym harmonogramie lub limicie wpisów
Dlatego automat.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
klew
- Posts: 13907
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Dodanie innych godzin do crona jest łatwe:YoMan wrote: Fri Feb 10, 2023 9:12 am Natomiast przypuszczam, że kolega dojdzie do tego, że te dwa wpisy nie załatwią sprawy, ponieważ:
- przydałaby się ciepła woda rano
- w weekend zdarza się, że się wstaje później ale też później idziemy spać
- w niektórych przypadkach (jak u mnie) potrzeba ciepłej wody jest również w tygodniu ok. 13-14 (obiadki dla dzieci)
i już nam się robi wpisów kilkanaście i wtedy cloud krzyczy o zbyt skomplikowanym harmonogramie lub limicie wpisów![]()
0/15 7-8,18-22 * * * i temat poranny załatwiony
Dni tygodnia mamy w trzeciej pozycji, więc osobne ustawienia na sobotę i niedzielę też łatwo zrobić. To ogólnie ustawia się "raz", ewnetualnie ze 3 razy potem poprawia, a potem się o tym zapomina
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
Basmar
- Posts: 394
- Joined: Fri Sep 09, 2022 10:53 am
- Location: Irlandia
Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach!!!klew wrote: Fri Feb 10, 2023 8:50 am Ja bym całość ustawił na harmonogramie. Praca pompki do cyrkulacji CWU to nie jest system krytyczny i jeśli gdzieś nam net padnie, to poza zmarnowaną energią cieplną niewiele stracimy.
Ogólnie praca w cyklu 5 min włączony, 10 min wyłączony da minmalne oszczędności. Przy cyrkulacji CWU koszt energii elektrycznej na pracę pompki jest marginalny. Prawdziwe straty energii odbywają się na rurach. Jeśli przez 5 min pchasz ciepłą wodą i nagrzewasz rury, to one przez te 10 min bez pompki też będą się wychładzać i oddawać ciepło do budynku. Zimą pół biedy, ale poza okresem grzewczym, to strata i dogrzewanie budynku, gdy częściej wolelibyśmy go nawet schładzać.
Pomijając rozkminy na temat sensowności, temat można zrobić przy pomocy harmongramu zaawansowanego. Podaje się tam wpisy w formacie znanym wszystkim linuksiarzom ;P, czyli w formacie "cron"/"crontab".
Gdyby wymóg był, aby sterować od 18:00 do 23:00, w cyklu włącz na 5 min, na 10 min wyłącz, to dodajemy tam dwa wpisy:
0/15 18-22 * * * i ustawiamy włącz pompkę
5/15 18-22 * * * i ustawiamy wyłącz pompkę
Pierwsze "0/15" oznacza "zaczynając od 0 minuty, co 15 minut", natomiast "18-22" oznacza "gdy godzina pokazuje 18 do 22". Cloud nieco podpowiada i próbuje opisywać co znaczy dany zapis, zobaczysz tam: "Co 15 minut, od 18:00 do 22:59"
Pozostałe * odpowiadają: dniom tygodnia, dniom miesiąca i miesiącom.
Zapis "5/15" to "zaczynając od 5 minuty, co 15 minut".
Ty chciałeś od 17:30, więc dla godziny 17 trzeba dodać osobne wykonania:
30/15 17 * * * włącz
35/15 17 * * * wyłącz
Przy źle zaizolowanych rurkach z CWU i odsłoniętych kolankach całe ciepło pójdzie w podłogę/ścianę.
Oszczędności na włączaniu i wyłączaniu pompki CWU są ZEROWE, pompka co najwyżej pobiera 15 Watt.
Z autopsji wiem, że pompka CWU to luksus bardzo drogi w eksploatacji przy złej izolacji.
Harmonogram to najlepsze rozwiązanie.
do tego sceny "impreza" "teściowa w domu"
No i cały plan spalił na panewce 