Czy aby na pewno posiadasz płytę CP.J3M (zdjęcie w pierwszym poście tego wątku: viewtopic.php?p=84049#p84049)? Na zdjęciu widać numerację łączówek.
Ps. Na Forum sobie nie "panujemy"
Ps. Na Forum sobie nie "panujemy"
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
Poldek44
- Posts: 3
- Joined: Thu Mar 25, 2021 8:38 am
Dziś już niestety nie dam rady zrobić zdjęcia, jutro podeślę jak to wygląda u mnie. Dzięki za odpowiedzi!
-
marcinsu
- Posts: 12
- Joined: Mon Oct 17, 2022 10:42 pm
Mam niestety dziwny problem z działaniem SBW-02.
Stan JIM3 jest odczytywany z krańcówki i mimo że na przewodach krańcówki jest zwarcie to nie zawsze w samej aplikacji widzę że brama jest zamknięta. Czasem muszę otworzyć i ponownie zamknąć i dopiero zmienia.
Oczywiście cierpliwie czekałem kilka minut, ale niestety stan nadal się nie zmienia.
Podczas testów na krótko też niestety nie zawsze łapię zmianę stanu (mimo przerwy 5 sekund między stykaniem/przerwaniem przewodu).
Z tego co pamiętam wersja firmware była aktualizowana podczas instalacji w połowie styczna 2023 - v2.8.53.
W bramie wjazdowej mam v2.8.52 - nie wiem czy coś od oprogramowania czy urządzenia zależy, ale na tej wersji z napędem nie mam problemów.
Co mogę z tym zrobić? Jakiś hard reset, wgranie innej wersji?
Stan JIM3 jest odczytywany z krańcówki i mimo że na przewodach krańcówki jest zwarcie to nie zawsze w samej aplikacji widzę że brama jest zamknięta. Czasem muszę otworzyć i ponownie zamknąć i dopiero zmienia.
Oczywiście cierpliwie czekałem kilka minut, ale niestety stan nadal się nie zmienia.
Podczas testów na krótko też niestety nie zawsze łapię zmianę stanu (mimo przerwy 5 sekund między stykaniem/przerwaniem przewodu).
Z tego co pamiętam wersja firmware była aktualizowana podczas instalacji w połowie styczna 2023 - v2.8.53.
W bramie wjazdowej mam v2.8.52 - nie wiem czy coś od oprogramowania czy urządzenia zależy, ale na tej wersji z napędem nie mam problemów.
Co mogę z tym zrobić? Jakiś hard reset, wgranie innej wersji?
-
marcinsu
- Posts: 12
- Joined: Mon Oct 17, 2022 10:42 pm
Nie wiem czy to ma znaczenie, ale Android.
Chwilę temu zrobiłem testy ponownie.
4 razy otwórz i zamknij -> status się zmieniał, za 5 razem przestało i obecnie garaż jest niby otwarty.
Zrobiłem też test 6 i 7 przez cloud.supla.org poprzez przycisk Otwórz/Zamknij i jest dokładnie to samo, nadal garaż otwarty wg statusu
Chwilę temu zrobiłem testy ponownie.
4 razy otwórz i zamknij -> status się zmieniał, za 5 razem przestało i obecnie garaż jest niby otwarty.
Zrobiłem też test 6 i 7 przez cloud.supla.org poprzez przycisk Otwórz/Zamknij i jest dokładnie to samo, nadal garaż otwarty wg statusu
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Odłącz to co masz podłączone do A1 i IN1. Następnie ręcznie zewrzyj A1 do IN1 i po kilku sekundach sprawdź czy ikona się zmieniła. Kolejny test wykonaj odłączając A1 od IN1. Po kilku sekundach sprawdź ikonę. Jeśli nie będzie się odświeżać do SBW jest do wymiany.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
marcinsu
- Posts: 12
- Joined: Mon Oct 17, 2022 10:42 pm
Odłączyłem krańcówkę. Niestety tak na sucho nie działa - czyli nie wykonując akcji otwórz/zamknij.
Test 1
1. Zwykłym przewodem stykałem A1 + IN1 i czekałem minimum 60 sekund - brak reakcji.
2. Odłączyłem i poczekałem minutę.
3. Ponownie punkt 1, wynik ten sam.
Test 2
To samo co w Test 1 ale ze zwykłym drutem stalowym - wynik ten sam.
Test 3
1. Wykonałem akcję otwórz, następnie zamknij i połączyłem A1 + IN 1 -> ikona zmienia się na zamknięte.
2. Akcja otwórz, rozłączyłem -> ikona się zmieniła.
3. Wykonałem kilka razy i po 3-4 razie wykonywania akcji przestaje się zmieniać ikona - pozostaje na otwarte.
Odłączenie od zasilania (napęd), czyli restart i na nowo kilka razy zmiana statusu działa. Ale tylko na akcję.
Za każdym razem oczywiście czekałem na zmianę statusu aby mieć pewność.
Test 1
1. Zwykłym przewodem stykałem A1 + IN1 i czekałem minimum 60 sekund - brak reakcji.
2. Odłączyłem i poczekałem minutę.
3. Ponownie punkt 1, wynik ten sam.
Test 2
To samo co w Test 1 ale ze zwykłym drutem stalowym - wynik ten sam.
Test 3
1. Wykonałem akcję otwórz, następnie zamknij i połączyłem A1 + IN 1 -> ikona zmienia się na zamknięte.
2. Akcja otwórz, rozłączyłem -> ikona się zmieniła.
3. Wykonałem kilka razy i po 3-4 razie wykonywania akcji przestaje się zmieniać ikona - pozostaje na otwarte.
Odłączenie od zasilania (napęd), czyli restart i na nowo kilka razy zmiana statusu działa. Ale tylko na akcję.