WEMOS D1 Mini Przekaźnik nie działa

User avatar
YoMan
Posts: 3522
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

Robaczek wrote: Thu Feb 16, 2023 9:05 pm Dziękuję Wam za sugestie, ale muszę dopyać, by się upewnić czy dobrze Was rozumiem....

Wygenerować nowy soft tylko na przekaźnik i zobaczyć jak funkcjonuje ?
Najlepiej ale najwolniej właśnie tak. Potem wygeneruj z przyciskami i Obacz czy działa z jednym potem z dwoma, potem wygeneruj z jednym czujnikiem, etc
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
Robaczek
Posts: 8
Joined: Mon Dec 02, 2019 10:32 pm

Post

Właśnie wgrałem GG tylko z przekaźnikiem - przekaźnik nie reaguje (to znaczy nie załącza AC). :-(
User avatar
YoMan
Posts: 3522
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

Robaczek wrote: Thu Feb 16, 2023 11:16 pm Właśnie wgrałem GG tylko z przekaźnikiem - przekaźnik nie reaguje (to znaczy nie załącza AC). :-(
No to teraz sprawdź multimetrem czy wemos podaję stan wysoki na pin i czy jak podasz 3,3v na com przekaźnika to się załącza?
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
Kopia27
Posts: 8
Joined: Tue Jun 07, 2022 4:04 pm

Post

Widzę że kolega ma ten sam problem co u mnie. Wemos D1 mini z termometrem d18b20 i przekaźnikiem. I brak sterowania przekaznika na żadnym GPIO. Załączam zdjęcie przekaznika. Być może mamy problem z tym samym przekaźnikiem.
IMG_20230217_091237.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Juszczaczek1
Posts: 389
Joined: Sun Nov 08, 2020 3:41 pm
Been thanked: 2 times

Post

Przekaźnik jest na 5v a wemos ma napięcie 3,3 dlatego może nie przełączać
User avatar
YoMan
Posts: 3522
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

Juszczaczek1 wrote: Fri Feb 17, 2023 10:37 am Przekaźnik jest na 5v a wemos ma napięcie 3,3 dlatego może nie przełączać
To jest napięcie zasilania. Podajesz 5v na zasilanie a sygnał HIGH idzie 3,3v, przy czym on jest wyzwalany stanem LOW czyli podanie 3,3 powinno go wyłączyć, zwarcie do GND powinno go włączyć.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
Juszczaczek1
Posts: 389
Joined: Sun Nov 08, 2020 3:41 pm
Been thanked: 2 times

Post

viewtopic.php?t=9342&start=10
Tutaj jest podobny temat może to ta sama sytuacja
Robaczek
Posts: 8
Joined: Mon Dec 02, 2019 10:32 pm

Post

Raz jeszcze dziękuję za pomoc.

W chwili wolnej wypróbuję Wasze wskazówki.

Pozdrawiam