Wsparcie dla licznika energii z serii SDM72 SDM120 SDM220 SDM230 SDM630 DDM18SD

greg_66
Posts: 97
Joined: Sun Mar 08, 2020 12:47 pm

Post

Pisałem już wcześniej...o to chodzi ?
kody licznika
ADD 0001
bd 9600
prty n
C 1000
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Niby ok. Parametr C (impulsowanie) nie ma tu żadnego znaczenia.

Jeśli bawiłeś się trochę Arduino IDE, to spróbowałbym sprawdzić poprawność komunikacji bez Supli: https://github.com/reaper7/SDM_Energy_Meter
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
greg_66
Posts: 97
Joined: Sun Mar 08, 2020 12:47 pm

Post

Troszkę się bawię, ale aż tak mocny to nie jestem....musiałbym mieć wszystko pokazane co i jak...
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Zgodnie z rozmową telefoniczną sprawdziłem ESP bez podłączonego interface ModBUS i w aplikacji są w miejscu wartości właśnie kreski ---. Czyli tak ma być.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
greg_66
Posts: 97
Joined: Sun Mar 08, 2020 12:47 pm

Post

ok, dzięki.
hm..czyli co, konwerter ?, jak go sprawdzić czy dobry ?
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

zobacz wersję z dzisiaj. Wrzuciłem tam zabezpieczenie przed wysyłaniem zera do serwera.
https://gui-generic-builder.supla.io/
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

@krycha88, dla jednofazowego takie zabezpieczenie również jest wprowadzone?
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

Robert Błaszczak wrote: Mon Feb 20, 2023 7:24 pm @krycha88, dla jednofazowego takie zabezpieczenie również jest wprowadzone?
Tak.
https://gui-generic-builder.supla.io/
greg_66
Posts: 97
Joined: Sun Mar 08, 2020 12:47 pm

Post

krycha88 wrote: Mon Feb 20, 2023 7:22 pm zobacz wersję z dzisiaj. Wrzuciłem tam zabezpieczenie przed wysyłaniem zera do serwera.
Już pobieram..

Niestety tak samo..
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Może się przyda.

Ja używam konwertera R411A01 (np.: https://allegro.pl/oferta/1-szt-r411a01 ... 3220032663)

Schemat podłączenia:
SDM230M-Wemos.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl

Return to “GUI Generic”