Witam
W jaki sposób podpiąć ledy aby można było sterować z aplikacji supla włącz / wyłącz światło ?
Włącznik światła yunshan
-
Pietras81
- Posts: 2409
- Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
- Location: Osielsko
- Been thanked: 1 time
Ja proponuje jak poniżej czy będziesz na przekaźniku odcinał + czy - to raczej nie ma znaczenia.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
https://pietras-81.aqi.eco/
-
klew
- Posts: 13911
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 137 times
Narysowałeś do NC, czyli będzie świecić, gdy jest wyłączony przekaźnik. Raczej należy do NO podłączyć.Pietras81 wrote: Fri Mar 10, 2023 5:27 pm Ja proponuje jak poniżej czy będziesz na przekaźniku odcinał + czy - to raczej nie ma znaczenia.
Oczywiście ten schemat jest do 12 V DC. Przy lampie 230 V trzeba to inaczej podłączyć
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
Pietras81
- Posts: 2409
- Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
- Location: Osielsko
- Been thanked: 1 time
To ja mam jakiegoś trefnego yunshan. Przed napisaniem wziolem miernik i na tych pinach nie ma przejścia bez zasilania.klew wrote: Fri Mar 10, 2023 5:41 pmNarysowałeś do NC, czyli będzie świecić, gdy jest wyłączony przekaźnik. Raczej należy do NO podłączyć.Pietras81 wrote: Fri Mar 10, 2023 5:27 pm Ja proponuje jak poniżej czy będziesz na przekaźniku odcinał + czy - to raczej nie ma znaczenia.
Oczywiście ten schemat jest do 12 V DC. Przy lampie 230 V trzeba to inaczej podłączyć
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
https://pietras-81.aqi.eco/
-
klew
- Posts: 13911
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 137 times
Ok, to pewnie opis z pierwszego posta był błędnyPietras81 wrote: Fri Mar 10, 2023 6:10 pmTo ja mam jakiegoś trefnego yunshan. Przed napisaniem wziolem miernik i na tych pinach nie ma przejścia bez zasilania.klew wrote: Fri Mar 10, 2023 5:41 pmNarysowałeś do NC, czyli będzie świecić, gdy jest wyłączony przekaźnik. Raczej należy do NO podłączyć.Pietras81 wrote: Fri Mar 10, 2023 5:27 pm Ja proponuje jak poniżej czy będziesz na przekaźniku odcinał + czy - to raczej nie ma znaczenia.
Oczywiście ten schemat jest do 12 V DC. Przy lampie 230 V trzeba to inaczej podłączyć
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
Pietras81
- Posts: 2409
- Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
- Location: Osielsko
- Been thanked: 1 time
Tylko tak jak Klew napisał broń Cie Boże podłączać tak 230Vcsharnas wrote: Fri Mar 10, 2023 6:13 pm Podłączyłem tak jak napisał kolega Pietras wszystko śmiga dzięki wielkie za pomoc![]()
https://pietras-81.aqi.eco/
-
Pietras81
- Posts: 2409
- Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
- Location: Osielsko
- Been thanked: 1 time
Przy bramie niestety yunshan strasznie zakłóca sygnał radiowy - pamiętaj żeby wpakować go chociaż z metr dalej od radia bo zasięg pilota spadnie Ci drastycznie, ja musiałem dać antenę do radia bo była tragedia.csharnas wrote: Fri Mar 10, 2023 6:50 pm Ja mam przy bramie tylko oświetlenie 12v a to będzie mi sterować właśnie oświetleniem bramy także spokojnie tylko 12v![]()
https://pietras-81.aqi.eco/