Mew-01 wskazania zużycia prądu

Jacek11
Posts: 3
Joined: Sat Mar 11, 2023 11:04 am

Post

Witam
Proszę o informację czemu są tak duże różnice we wskazaniach zużycia prądu między Mew-01 a licznikiem wsadzonym bezpośrednio do gniazda. Różnica sięga ponad 40% na niekorzyść Mew-01. Do gniazda które jest podłączone jako jedyne źródło poboru do bezpiecznika podłączyłem grzejnik konwekcyjny włączając go wg wskazania na nim na 750w. Na liczniku w gniazdku wskazanie było 693w natomiast na Mew-01 -moc czynna 319w. Skąd taka duża różnica. Między tymi licznikami?
Żeby sprawdzić czy licznik w wpięty do gniazdka dobrze mierzy włączyłem do niego licznik TUYA. Ich pomiary były zbliżone.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

viewtopic.php?t=8692

Tak swoją drogą to "a licznikiem wsadzonym bezpośrednio do gniazda" nic nie mówi. Co to za licznik ? W jakim obwodzie ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Jacek11 wrote: Sat Mar 11, 2023 11:15 am Witam
Proszę o informację czemu są tak duże różnice we wskazaniach zużycia prądu między Mew-01 a licznikiem wsadzonym bezpośrednio do gniazda. Różnica sięga ponad 40% na niekorzyść Mew-01. Do gniazda które jest podłączone jako jedyne źródło poboru do bezpiecznika podłączyłem grzejnik konwekcyjny włączając go wg wskazania na nim na 750w. Na liczniku w gniazdku wskazanie było 693w natomiast na Mew-01 -moc czynna 319w. Skąd taka duża różnica. Między tymi licznikami?
Żeby sprawdzić czy licznik w wpięty do gniazdka dobrze mierzy włączyłem do niego licznik TUYA. Ich pomiary były zbliżone.
Prawdopodobnie masz coś źle podłączone: viewtopic.php?t=8692
Szczególnie ważna jest kolejność złącz V1, V2, V3 i I1, I2, I3
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Jacek11
Posts: 3
Joined: Sat Mar 11, 2023 11:04 am

Post

Przesyłam zdjęcie licznika
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Jacek11
Posts: 3
Joined: Sat Mar 11, 2023 11:04 am

Post

Problem rozwiązany. Faktycznie nie było zachowanych kolejności złącz V1, V2, V3 i I1, I2, I3.
Dziękuję za pomoc.
Jacek

Return to “ZAMEL MEW-01”