Nie. Żółty idzie do 86, a niebieski do 87a
Dodam, że kolory raczej nie pokrywają się z kolorami przewodów z aukcji.
Jak podłącz do Came ZF1N110 / ZF1N
-
vvojteknowak
- Posts: 1
- Joined: Thu Dec 30, 2021 8:11 pm
Jak podłączyłeś antenę do tego sterownika zf1n?
-
p.iwaneczko
- Posts: 5
- Joined: Fri Mar 31, 2023 1:02 pm
Witam. Mam identyczny problem. Jaki przekaźnik kupić? 24V DC, czy 24V AC? Na wejściu modułu SBW-02 jest ~/+ ~/-. Próbowałem też żarówkę 24V 3W i świeci przy otwartej bramie, ale to nie pomogło. Poziomy napięć mam 15V AC - brama zamknięta, 24V AC brama otwarta. Stan w aplikacji supła się nie zmienia
-
p.iwaneczko
- Posts: 5
- Joined: Fri Mar 31, 2023 1:02 pm
Czytałem, ale mi to nie pasuje, bo napięcie wejściowe jest zmienne 15AC / 24AC, więc przekaźnik się nie załączy, bo poziomy napięć DC to 0 lub 0.5. W dodatku te 15AC mierzone przez multimetr to raczej jakiś błąd całkowania, bo żarówka się nie świeci, a w sterowniku bramy słychać stycznik/przekaźnik, który się wyłącza. Kupiłem przekaźnik 24AC i przekaźnik 24DC, żeby 2 razy nie latać do sklepu. Spróbuję po kolei i dam feedback
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
p.iwaneczko
- Posts: 5
- Joined: Fri Mar 31, 2023 1:02 pm
Dzisiaj wszystko podłączyłem i nareszcie - wszystko działa. Na początku sprawdziłem czy stan bramy zmienia się zwierające A1 do IN1 lub IN2. Obydwa wejścia reagowały poprawnie i stan wejść się zmieniał, więc przeszedłem do podłączania przekaznika 24 AC. Wejście cewki (A1,A2) podłączyłem do A1 supli oraz pinu 5 sterownika CAME, zaś nóżki przekaźnika 11 i 14 do A1 supli oraz do IN1 supli. https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAI
Do ostatnich zmian należało ustawienie przełącznika DIP w sterowniku CAME ZF1N na (OFF,OFF,OFF,OFF), aby brama się otwirała i zamykała bez funkcji STOP, ponieważ tylko w tym ustaweniu można zamknąć bramę głosowo używając asystenta google. Dzięki za pomoc.
Do ostatnich zmian należało ustawienie przełącznika DIP w sterowniku CAME ZF1N na (OFF,OFF,OFF,OFF), aby brama się otwirała i zamykała bez funkcji STOP, ponieważ tylko w tym ustaweniu można zamknąć bramę głosowo używając asystenta google. Dzięki za pomoc.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
supla1907
- Posts: 50
- Joined: Tue Oct 29, 2019 12:51 pm
- Location: Pszczyna/Ćwiklice
Witam
Podłączyłem wszystko zgodnie z pierwszym postem w tym wątku i brama otwiera się i zamyka. Niestety nie pokazuje stanu. Przy podłączeniu do IN1 ciagle ikonka zamknięte a przy IN2 otwarte
Zastosowano rezystor 220 ohm 2W jednakże po dniu wygląda jakby przypalony ale oporność dalej ma na poziomie 220 ohm
download/file.php?mode=view&id=38960
Kolejną próbą jak podpowiadano na forum jest zastosowanie przekaźnika 40.52.8.024.0000 24VAC 8A/250VAC FINDER
Podpinając: kolejno A1 przekaźnika do A1 SBW02, A2 przekaźnika do 5 płyty głównej CAME, 11 przekaźnika do A1 SBW02, 14 przekaźnika do IN1 SBW02 już bez rezystora miedzy 5 i 10 - w tym przypadku pali bezpiecznik 3.15 na płycie głównej.
download/file.php?mode=view&id=38961
Po podpięciu do IN1 ikona bramy zamkniętej, po podpięciu do IN2 ikona bramy otwartej.
Podłączyłem wszystko zgodnie z pierwszym postem w tym wątku i brama otwiera się i zamyka. Niestety nie pokazuje stanu. Przy podłączeniu do IN1 ciagle ikonka zamknięte a przy IN2 otwarte
Zastosowano rezystor 220 ohm 2W jednakże po dniu wygląda jakby przypalony ale oporność dalej ma na poziomie 220 ohm
download/file.php?mode=view&id=38960
Kolejną próbą jak podpowiadano na forum jest zastosowanie przekaźnika 40.52.8.024.0000 24VAC 8A/250VAC FINDER
Podpinając: kolejno A1 przekaźnika do A1 SBW02, A2 przekaźnika do 5 płyty głównej CAME, 11 przekaźnika do A1 SBW02, 14 przekaźnika do IN1 SBW02 już bez rezystora miedzy 5 i 10 - w tym przypadku pali bezpiecznik 3.15 na płycie głównej.
download/file.php?mode=view&id=38961
Po podpięciu do IN1 ikona bramy zamkniętej, po podpięciu do IN2 ikona bramy otwartej.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Co masz jeszcze podłączone do 5-ki ?
Odłącz wszystko od 5-ki. Następnie podłącz multimetr do 5 oraz 10 i obserwuj jak się tam zmienia napięcie w zależności od położenia bramy.
Odłącz wszystko od 5-ki. Następnie podłącz multimetr do 5 oraz 10 i obserwuj jak się tam zmienia napięcie w zależności od położenia bramy.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
supla1907
- Posts: 50
- Joined: Tue Oct 29, 2019 12:51 pm
- Location: Pszczyna/Ćwiklice
Do 5 jeszcze idzie przewód od IN1