Kilka ogólnych pytań.

User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

Tak, w kierunku odbiornika.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Ojciec
Posts: 70
Joined: Tue Jul 07, 2020 4:36 am

Post

No i podłączyłam MEW 01.
Czy da się podejrzac gdzieś historie napięć na poszczególnych fazach?
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

W aplikacji się nie da. Apka nie gromadzi tych danych, serwer też nie.
Jeśli chcesz monitorować napięcie i odchyłki od ustalonych progów, to możesz to włączyć w Cloud. Odchyłki sa wtedy rejestrowane na serwerze i prezentowane w Cloud.
Jak chcesz mieć wykres dla napięcia, to musiałbyś zintegrować swoje konto np. z HA+InfluxDB+Grafana.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Ojciec
Posts: 70
Joined: Tue Jul 07, 2020 4:36 am

Post

Dzieki za informacje.
Odchyłki już sobie włączyłem.
Ojciec
Posts: 70
Joined: Tue Jul 07, 2020 4:36 am

Post

Mam problem, na 1 i 2 fazie pokazuje mi energia czynna pobrana. Natomiast na 3 fazie nie...zmieniłem na próbę kierunku przekładnik i też nic nie pokazuje. Kable od przekładnika podłączone poprawnie Czerwony po lewej czarny po prawej.
Na liczniku świecą się 3 diody więc zasilanie jest.
Co może być nie tak co sprawdzić?
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

Na próbę możesz zamienić dwa przekładniki miejscami, żeby wykluczyć uszkodzenie przekładnika.
Sprawdź czy na pewno są zamknięte.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Ojciec
Posts: 70
Joined: Tue Jul 07, 2020 4:36 am

Post

Problem rozwiązany, w momencie gdy chciałem zamienić kabelki w liczniku od przekładników zobaczyłem że na 3 fazie czarny kabelek jest słabo wsadzony, poprawiłem i działa....
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

👍👏
Kiedyś miałem czerwony z czarnym w jednym zacisku, bo się końcówka podwinęła i przy wkladaniu przewodu wszedł nie tam gdzie powinien. Dwa razy sprawdziłem i nie widziałem nieprawidłowości. Za trzecim razem jak miałem zamieniać przekładniki miejscami to dopiero dojrzałem ;)
Od tamtej pory wyznaję zasadę: "Jak coś nie działa, sprawdź wszystko 3razy" :lol:
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

W tym przypadki 9... po 3 na każdą fazę ;)
SUPLA.... Nareszcie w domu.

Return to “ZAMEL MEW-01”