Sterowanie 12 przekaźników
-
kurus
- Posts: 1312
- Joined: Wed Jan 15, 2020 8:17 pm
Jestem podobnego zdania że, jeśli idzie to robić wszystko na jednym, akurat w tym przypadki mam wszystko blisko siebie wiec nie ma problemu aby wszystko spiąć na jednym esp i tak tez zrobię 
-
kurus
- Posts: 1312
- Joined: Wed Jan 15, 2020 8:17 pm
Czujnik gazu chce aby był cały czas zasilany wiec chyba lepiej będzie jak do przekaźnika podłączę pod com i NC, ale przy takim podłączeniu w aplikacji będzie widoczny jako wyłączony, wiesz moze jak odwrócić logikę w supli?
-
SOYER
- Posts: 1623
- Joined: Wed Aug 10, 2022 12:29 pm
- Location: Kryry
- Been thanked: 2 times
W części kanałów da się odwrócić logikę w cloudzie. W których kanałach nie pytaj. Przeszukaj całe forum może się dowiesz. Supla ma to do siebie, że jak robisz coś na własnym sprzęcie to żeby się podrapać po łokciu, często trzeba wejść na drabinę, stanąć na lewej nodze i z zamkniętym prawym okiem, gwizdając, spróbować się podrapać.
W Twoim(i nie tylko) wypadku wystarczył by kanał na który przesyłamy z naszego urządzenia jakąś wartość, już przez nas obrobioną w urządzeniu(pomnożoną/podzieloną/odwróconą/powiększoną/pomiejszoną/idp., a w cloudzie tylko, jeśli chcemy, dodajemy jej jakiś sufiks, prefiks itp i wyświetlamy w apk.
W Twoim(i nie tylko) wypadku wystarczył by kanał na który przesyłamy z naszego urządzenia jakąś wartość, już przez nas obrobioną w urządzeniu(pomnożoną/podzieloną/odwróconą/powiększoną/pomiejszoną/idp., a w cloudzie tylko, jeśli chcemy, dodajemy jej jakiś sufiks, prefiks itp i wyświetlamy w apk.
https://youtube.com/@tomaszhamer8134?si=_J1cT_QWsXxgt1Fm
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
-
kurus
- Posts: 1312
- Joined: Wed Jan 15, 2020 8:17 pm
Dzięki za odp, akurat w tym przypadku udało mi się podrapać po łokciu normalnie
Wystarczy w przekaźniku sterownym sygnałem Low, zmienić sterowanie na High i uzyskujemy to co właśnie chciałem i działa poprawnie
Wystarczy w przekaźniku sterownym sygnałem Low, zmienić sterowanie na High i uzyskujemy to co właśnie chciałem i działa poprawnie
-
SOYER
- Posts: 1623
- Joined: Wed Aug 10, 2022 12:29 pm
- Location: Kryry
- Been thanked: 2 times
Dla kanału przekaźnika deklarujesz w kodzie jakim stanem mają być sterowane.
https://youtube.com/@tomaszhamer8134?si=_J1cT_QWsXxgt1Fm
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
-
SOYER
- Posts: 1623
- Joined: Wed Aug 10, 2022 12:29 pm
- Location: Kryry
- Been thanked: 2 times
Jeśli dobrze rozumiem, teraz przekaźnik będziesz miał cały czas włączony, a tylko bardzo rzadko go wyłączasz. Średni pomysł.kurus wrote: Sat Apr 15, 2023 4:23 pm Dzięki za odp, akurat w tym przypadku udało mi się podrapać po łokciu normalnie![]()
Wystarczy w przekaźniku sterownym sygnałem Low, zmienić sterowanie na High i uzyskujemy to co właśnie chciałem i działa poprawnie![]()
https://youtube.com/@tomaszhamer8134?si=_J1cT_QWsXxgt1Fm
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
-
kurus
- Posts: 1312
- Joined: Wed Jan 15, 2020 8:17 pm
Właśnie tak nie jest, przekaźniki które mam sterowane są stanem niskim, zmieniłem w gui na załączenie stanem wysokim i teraz jak w aplikacji załączę to fizycznie przekaźnik się rozłącza, com połączone jest z NC, a jak wyłącze to przełącza na NO.SOYER wrote: Sat Apr 15, 2023 7:08 pmJeśli dobrze rozumiem, teraz przekaźnik będziesz miał cały czas włączony, a tylko bardzo rzadko go wyłączasz. Średni pomysł.kurus wrote: Sat Apr 15, 2023 4:23 pm Dzięki za odp, akurat w tym przypadku udało mi się podrapać po łokciu normalnie![]()
Wystarczy w przekaźniku sterownym sygnałem Low, zmienić sterowanie na High i uzyskujemy to co właśnie chciałem i działa poprawnie![]()
-
SOYER
- Posts: 1623
- Joined: Wed Aug 10, 2022 12:29 pm
- Location: Kryry
- Been thanked: 2 times
Ok, a jak stracisz zasilanie to obwód pozostanie zamknięty?
https://youtube.com/@tomaszhamer8134?si=_J1cT_QWsXxgt1Fm
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
-
kurus
- Posts: 1312
- Joined: Wed Jan 15, 2020 8:17 pm
Dokładnie tak jest, w aplikacji przekaźnik musi być załączony, wtedy obwód jest zamknięty z NC, i mogę zrestartować moduł i przekaźnik ani nie cyknie.