Zawyżanie odczytów przez MEW-01.

User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

greg_66 wrote: Mon Apr 03, 2023 7:53 am Podepnę się pod temat, bo mam podobny problem, też odczyty są zawyżone przez Mew-01.
Zamontowałem mew-01 w tamtym tygodniu, w piątek wyrównałem wartość dodaną i dzisiaj wygląda to tak:
--- Licznik --- PGE ----------- Mew-01
pobrane: 3894,8 ------------- 3899,411
zwrócone: 4707 ------------- 4711,926

Podłączenie wygląda dobrze, parę razy sprawdzane.
co może być przyczyną ?
Wygląda bardzo dobrze ;)

Najprawdopodobniej PGE ma bilansowanie wektorowe, a na MEW odczytałeś dane z bilansowania arytmetycznego. Na Supli, wejdź w kanał MEW, następnie kliknij na zakładkę "1+2+3" i tam jest energia oddana i pobrana zgodnie z bilansowaniem wektorowym.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
greg_66
Posts: 97
Joined: Sun Mar 08, 2020 12:47 pm

Post

klew wrote: Mon Apr 03, 2023 8:18 am
Wygląda bardzo dobrze ;)

Najprawdopodobniej PGE ma bilansowanie wektorowe, a na MEW odczytałeś dane z bilansowania arytmetycznego. Na Supli, wejdź w kanał MEW, następnie kliknij na zakładkę "1+2+3" i tam jest energia oddana i pobrana zgodnie z bilansowaniem wektorowym.
Screenshot_20230403-122710.png
Screenshot_20230403-122747.png
i jak z tego odczytać ?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

greg_66 wrote: Mon Apr 03, 2023 10:43 am i jak z tego odczytać ?
Aktualnie raczej nie odczytasz. Wygląda, że nie ustawiłeś stanu początkowego dla bilansu wektorowego, więc masz tam wartości liczone od 0.
Musiałbyś jeszcze raz ustawić wartości początkowe i skonfigurować też wartości początkowe dla bilansu wektorowego.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
greg_66
Posts: 97
Joined: Sun Mar 08, 2020 12:47 pm

Post

klew wrote: Mon Apr 03, 2023 10:47 am
greg_66 wrote: Mon Apr 03, 2023 10:43 am i jak z tego odczytać ?
Aktualnie raczej nie odczytasz. Wygląda, że nie ustawiłeś stanu początkowego dla bilansu wektorowego, więc masz tam wartości liczone od 0.
Musiałbyś jeszcze raz ustawić wartości początkowe i skonfigurować też wartości początkowe dla bilansu wektorowego.
Ciąg dalszy tematu...
Zrobiłem wszystko tak jak radziłeś, ustawiłem wartości początkowe bilansu wektorowego....
Jednak odczyt po kilku dniach(nie wiem dokładnie po ilu bo mam inne zajęcia teraz) trochę się rozjeżdża.
--- Licznik --- PGE ----------- Mew-01
pobrane: 4074,3 ------------- 4073,72
zwrócone: 5050,5 ------------- 5051,11
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Zgodnie z normami możesz mieć nawet 4% różnicy i będzie to jak najbardziej prawidłowo. Dokładność urządzenia pomiarowego dostawcy to ±2%. Taką samą dokładność ma zdaje się MEW-01. Tak więc w skrajnym przypadku różnica 4% będzie poprawna.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Wg mnie to też wygląda dobrze.
Natomiast pytanie jest jaka była wartość początkowa. Bo aktualnie masz rozjazd 1 kWh. Pytanie czy liczniki zliczyły od tego czasu np. 100 kWh (błąd 1%), czy resetowałeś "wczoraj" i naliczyły 10 kWh (więc błąd jest 10%) ?
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
maxdax
Posts: 18
Joined: Thu Jan 27, 2022 8:15 am

Post

Czy długość oryginalnych kabli od przekładników, a raczej ich zwinięcie, spięcie trytytką i upchnięcie w rozdzielni ma jakiś wpływ na dokładność pomiarów? Czy warto je skrócić?
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

maxdax wrote: Fri Apr 28, 2023 11:29 am Czy długość oryginalnych kabli od przekładników, a raczej ich zwinięcie, spięcie trytytką i upchnięcie w rozdzielni ma jakiś wpływ na dokładność pomiarów? Czy warto je skrócić?
Nie ma
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:

Return to “ZAMEL MEW-01”