Zewnętrzny przekaźnik restartuje SBW-02

Ali
Posts: 11
Joined: Thu Apr 27, 2023 4:44 am

Post

Witam,

Chcę zrobić otwieranie furtki z elektrozaczepem z pomocą SBW-02. W uproszczeniu to jest tak: Elektrozaczep z osobnym napięciem podawanym przez przekaźnik podpięty pod OUT2 w SBW-02. Przekaźnik samochodowy 12V Blow 0392.

Schemat:
+12VAC --------- SBW02 OUT2 --------- Przekaźnik 86
GND --------------------------------------------- Przekaźnik 85

Takie połączenie działa. Przy otwieraniu furtki przekaźnik się włącza, ale zauważyłem, że przy wyłączaniu po 6s SBW się restartuje. Miga zielona dioda a `last_connected` na MQTT się aktualizuje.

Bez przekaźnika pracuje prawidłowo. Z przekaźnikiem (z elektrozaczepem czy bez) się resetuje.

Czy ja powinienem jakoś inaczej to podłączyć?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

W jakim celu stosujesz ten dodatkowy przekaźnik ? Ten co jest na pokładzie SBW nie ma wystarczającej obciążalności ?
Połączyłeś tak jak poniżej ?

12V do A1
GND do A2
A1 do 11
14 do przekaźnik 86
A2 do przekaźnik 85

Jeśli tak to oznacza, że coś jest nie tak z tym przekaźnikiem.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Ali
Posts: 11
Joined: Thu Apr 27, 2023 4:44 am

Post

No prawie:
12V do A1
GND do A2
A1 do 21
24 do przekaźnik 86
A2 do przekaźnik 85

21 i 24 bo to Furtka.

Osobny przekaźnik dlatego, że chcę zrobić 2 niezależne tory do furtki:
1. Typowy wyłącznik dzwonkowy - zasilanie 12VDC z zasilacza
2. SBW02 - Wifi, brama + furtka - zasilanie 24VAC z bramy
Póki co testuję to na akumulatorze 12V i posiadam elektrozaczep na 12V

Przekombinowałem ?? ;)
Last edited by Ali on Fri Apr 28, 2023 1:25 pm, edited 1 time in total.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Chcesz zasilać elektrozaczep z automatyki bramy ?
Rozrysuj cały schemat.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

SBW można wysterować z przycisku poprzez AT
Ali
Posts: 11
Joined: Thu Apr 27, 2023 4:44 am

Post

pzygmunt wrote: Fri Apr 28, 2023 1:25 pm Chcesz zasilać elektrozaczep z automatyki bramy ?
Rozrysuj cały schemat.
Nie. Tego właśnie chcę uniknąć. Elektrozaczep zasilany osobnym 12V i sterowany przez OUT2 na SBW. Samo SBW ma być docelowo zasilane z bramy 24VAC (+ sterowanie bramą OUT1 i czujnik otwarcia celowo pomijam teraz).

Image
To jest część związana z SBW. Jak testuję to na zasilaczu i baterii to działa, z tym, że SBW się restartuje po zwolnieniu tego dodatkowego przekaźnika.
Ali
Posts: 11
Joined: Thu Apr 27, 2023 4:44 am

Post

djalex wrote: Fri Apr 28, 2023 1:49 pm SBW można wysterować z przycisku poprzez AT
AT ... co masz na myśli?
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

Ali wrote: Fri Apr 28, 2023 2:08 pm
djalex wrote: Fri Apr 28, 2023 1:49 pm SBW można wysterować z przycisku poprzez AT
AT ... co masz na myśli?
Action Trigger czyli wyzwalacz akcji
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

Na 21 w SBW podajesz 24V a z tego samego 21 podajesz na styk przekaźnika na który z zewnętrznego zasilacza dajesz 12V, jak to ma działać? Z + z zasilacza dajesz na 24 w SBW a z 21 na zasilanie + (85) cewki przekaźnika Blow i nie łącz A1 z 21
Ali
Posts: 11
Joined: Thu Apr 27, 2023 4:44 am

Post

djalex wrote: Fri Apr 28, 2023 2:22 pm Na 21 w SBW podajesz 24V a z tego samego 21 podajesz na styk przekaźnika na który z zewnętrznego zasilacza dajesz 12V, jak to ma działać? Z + z zasilacza dajesz na 24 w SBW a z 21 na zasilanie + (85) cewki przekaźnika Blow i nie łącz A1 z 21

To co opisałem powyżej:
12V do A1
GND do A2
A1 do 21
24 do przekaźnik 86
A2 do przekaźnik 85
to jest moja testowa konfiguracja z jednym zasilaczem 12V. Na zdjęciu jest schemat docelowy z 2-ma zasilaniami z bramy i zasilacza.
To co opisałeś to chyba mix obu moich opisów :D sorki za wprowadzenie w błąd.

djalex wrote: Fri Apr 28, 2023 2:22 pm 21 na zasilanie + (85) cewki przekaźnika Blow
I tu chyba był problem. Zamieniłem przekaźnik biegunami i przestało się wywalać (w 80%). Jeszcze się tym pobawię. Dzięki!!

Return to “ZAMEL SBW-02”