Witam,
Chcę zrobić otwieranie furtki z elektrozaczepem z pomocą SBW-02. W uproszczeniu to jest tak: Elektrozaczep z osobnym napięciem podawanym przez przekaźnik podpięty pod OUT2 w SBW-02. Przekaźnik samochodowy 12V Blow 0392.
Schemat:
+12VAC --------- SBW02 OUT2 --------- Przekaźnik 86
GND --------------------------------------------- Przekaźnik 85
Takie połączenie działa. Przy otwieraniu furtki przekaźnik się włącza, ale zauważyłem, że przy wyłączaniu po 6s SBW się restartuje. Miga zielona dioda a `last_connected` na MQTT się aktualizuje.
Bez przekaźnika pracuje prawidłowo. Z przekaźnikiem (z elektrozaczepem czy bez) się resetuje.
Czy ja powinienem jakoś inaczej to podłączyć?
Zewnętrzny przekaźnik restartuje SBW-02
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
W jakim celu stosujesz ten dodatkowy przekaźnik ? Ten co jest na pokładzie SBW nie ma wystarczającej obciążalności ?
Połączyłeś tak jak poniżej ?
12V do A1
GND do A2
A1 do 11
14 do przekaźnik 86
A2 do przekaźnik 85
Jeśli tak to oznacza, że coś jest nie tak z tym przekaźnikiem.
Połączyłeś tak jak poniżej ?
12V do A1
GND do A2
A1 do 11
14 do przekaźnik 86
A2 do przekaźnik 85
Jeśli tak to oznacza, że coś jest nie tak z tym przekaźnikiem.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
Ali
- Posts: 11
- Joined: Thu Apr 27, 2023 4:44 am
No prawie:
12V do A1
GND do A2
A1 do 21
24 do przekaźnik 86
A2 do przekaźnik 85
21 i 24 bo to Furtka.
Osobny przekaźnik dlatego, że chcę zrobić 2 niezależne tory do furtki:
1. Typowy wyłącznik dzwonkowy - zasilanie 12VDC z zasilacza
2. SBW02 - Wifi, brama + furtka - zasilanie 24VAC z bramy
Póki co testuję to na akumulatorze 12V i posiadam elektrozaczep na 12V
Przekombinowałem ??
12V do A1
GND do A2
A1 do 21
24 do przekaźnik 86
A2 do przekaźnik 85
21 i 24 bo to Furtka.
Osobny przekaźnik dlatego, że chcę zrobić 2 niezależne tory do furtki:
1. Typowy wyłącznik dzwonkowy - zasilanie 12VDC z zasilacza
2. SBW02 - Wifi, brama + furtka - zasilanie 24VAC z bramy
Póki co testuję to na akumulatorze 12V i posiadam elektrozaczep na 12V
Przekombinowałem ??
Last edited by Ali on Fri Apr 28, 2023 1:25 pm, edited 1 time in total.
-
Ali
- Posts: 11
- Joined: Thu Apr 27, 2023 4:44 am
Nie. Tego właśnie chcę uniknąć. Elektrozaczep zasilany osobnym 12V i sterowany przez OUT2 na SBW. Samo SBW ma być docelowo zasilane z bramy 24VAC (+ sterowanie bramą OUT1 i czujnik otwarcia celowo pomijam teraz).pzygmunt wrote: Fri Apr 28, 2023 1:25 pm Chcesz zasilać elektrozaczep z automatyki bramy ?
Rozrysuj cały schemat.
To jest część związana z SBW. Jak testuję to na zasilaczu i baterii to działa, z tym, że SBW się restartuje po zwolnieniu tego dodatkowego przekaźnika.
-
djalex
- Posts: 1226
- Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
- Location: Rydułtowy
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Na 21 w SBW podajesz 24V a z tego samego 21 podajesz na styk przekaźnika na który z zewnętrznego zasilacza dajesz 12V, jak to ma działać? Z + z zasilacza dajesz na 24 w SBW a z 21 na zasilanie + (85) cewki przekaźnika Blow i nie łącz A1 z 21
-
Ali
- Posts: 11
- Joined: Thu Apr 27, 2023 4:44 am
djalex wrote: Fri Apr 28, 2023 2:22 pm Na 21 w SBW podajesz 24V a z tego samego 21 podajesz na styk przekaźnika na który z zewnętrznego zasilacza dajesz 12V, jak to ma działać? Z + z zasilacza dajesz na 24 w SBW a z 21 na zasilanie + (85) cewki przekaźnika Blow i nie łącz A1 z 21
To co opisałem powyżej:
to jest moja testowa konfiguracja z jednym zasilaczem 12V. Na zdjęciu jest schemat docelowy z 2-ma zasilaniami z bramy i zasilacza.12V do A1
GND do A2
A1 do 21
24 do przekaźnik 86
A2 do przekaźnik 85
To co opisałeś to chyba mix obu moich opisów
I tu chyba był problem. Zamieniłem przekaźnik biegunami i przestało się wywalać (w 80%). Jeszcze się tym pobawię. Dzięki!!