sterowanie boilerem row-01 plus liw-01
-
ramar4
- Posts: 929
- Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
- Location: Szydłowiec
W zamelu powiedzieli mi że do row2m jak ma sterować grzałka to na wyjście żeby założyć stycznik 25 amper bo poskleja tego rowa ?
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Jeśli to jest - jak piszesz - 1,5 kW, to bez problemów będzie działać. Na tabliczce znamionowej bojlera powinieneś mieć podany prąd maksymalny.
Schemat podłączenia, gdzie LEW-01 mierzy tylko i wyłącznie pobór prądu przez bojler (cieńszymi liniami narysowałem drugi obwód ROW-02m, który możesz wykorzystać do załączania innego urządzenia):
Schemat podłączenia, gdzie LEW-01 mierzy tylko i wyłącznie pobór prądu przez bojler (cieńszymi liniami narysowałem drugi obwód ROW-02m, który możesz wykorzystać do załączania innego urządzenia):
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by Robert Błaszczak on Tue Jul 11, 2023 10:12 am, edited 1 time in total.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
ramar4
- Posts: 929
- Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
- Location: Szydłowiec
Tak Robert jest 1.5 kw ale jak zmienię grzałkę na 2 kw np to terz wytrzyma? Mógłbym prosić ieszcze schemat z lew02 stycznikiem i esem zabezpieczającym?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
I = P / U
P = U * I
Dla przekaźnika 16A i licznika energii 16A maksymalna moc grzałki może wynieść do 3500W (bezpiecznie do 3200W).
Jak znajdę wieczorem czas to Ci narysuję schemat z zabezpieczeniem, LEW-02, ROW-02m i stycznikiem.
P = U * I
Dla przekaźnika 16A i licznika energii 16A maksymalna moc grzałki może wynieść do 3500W (bezpiecznie do 3200W).
Jak znajdę wieczorem czas to Ci narysuję schemat z zabezpieczeniem, LEW-02, ROW-02m i stycznikiem.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
ramar4
- Posts: 929
- Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
- Location: Szydłowiec
Ok dzięki Robert i dozuć jeszcze jak możesz włacznik na prądowy do tego schematu dziękuję ślicznie
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Wyłącznik nadprądowy B10 zabezpiecza tylko i wyłącznie LEW-02 oraz obwód grzałki bojlera. Jeśli będziesz wykorzystywał drugi kanał ROW-02m, to możesz zastosować drugi wyłącznik nadprądowy dla tego obwodu analogicznie jak dla bojlera.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by Robert Błaszczak on Tue Jul 11, 2023 10:12 am, edited 1 time in total.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
W miejsce P1 i P2 możesz zastosować takie łączniki monostabilne na szynę DIN: https://sklep.delta.poznan.pl/lacznik-p ... 12253.html
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
ramar4
- Posts: 929
- Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
- Location: Szydłowiec
100 za wlacznik ? Nie ma tańszych? Musi być monostabilny ?amperaż w tym włączniku może być chyba mniejszy ?
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
-
Yepestis
- Posts: 890
- Joined: Mon Sep 24, 2018 6:08 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Możesz poszukać tańszego np. https://www.tme.eu/pl/details/svn311/ak ... jne/hager/ramar4 wrote: Mon Jul 10, 2023 11:39 am 100 za wlacznik ? Nie ma tańszych? Musi być monostabilny ?amperaż w tym włączniku może być chyba mniejszy ?