W zamelu powiedzieli mi że do row2m jak ma sterować grzałka to na wyjście żeby założyć stycznik 25 amper bo poskleja tego rowa ?
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Jak tak powiedzieli to tak zrób.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Jeśli to jest - jak piszesz - 1,5 kW, to bez problemów będzie działać. Na tabliczce znamionowej bojlera powinieneś mieć podany prąd maksymalny.

Schemat podłączenia, gdzie LEW-01 mierzy tylko i wyłącznie pobór prądu przez bojler (cieńszymi liniami narysowałem drugi obwód ROW-02m, który możesz wykorzystać do załączania innego urządzenia):
LEW01_ROW02.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by Robert Błaszczak on Tue Jul 11, 2023 10:12 am, edited 1 time in total.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
ramar4
Posts: 929
Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
Location: Szydłowiec

Post

Tak Robert jest 1.5 kw ale jak zmienię grzałkę na 2 kw np to terz wytrzyma? Mógłbym prosić ieszcze schemat z lew02 stycznikiem i esem zabezpieczającym?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

I = P / U
P = U * I

Dla przekaźnika 16A i licznika energii 16A maksymalna moc grzałki może wynieść do 3500W (bezpiecznie do 3200W).

Jak znajdę wieczorem czas to Ci narysuję schemat z zabezpieczeniem, LEW-02, ROW-02m i stycznikiem.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
ramar4
Posts: 929
Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
Location: Szydłowiec

Post

Ok dzięki Robert i dozuć jeszcze jak możesz włacznik na prądowy do tego schematu dziękuję ślicznie
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Wyłącznik nadprądowy B10 zabezpiecza tylko i wyłącznie LEW-02 oraz obwód grzałki bojlera. Jeśli będziesz wykorzystywał drugi kanał ROW-02m, to możesz zastosować drugi wyłącznik nadprądowy dla tego obwodu analogicznie jak dla bojlera.
B10_LEW01_ROW02.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by Robert Błaszczak on Tue Jul 11, 2023 10:12 am, edited 1 time in total.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

W miejsce P1 i P2 możesz zastosować takie łączniki monostabilne na szynę DIN: https://sklep.delta.poznan.pl/lacznik-p ... 12253.html
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
ramar4
Posts: 929
Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
Location: Szydłowiec

Post

100 za wlacznik ? Nie ma tańszych? Musi być monostabilny ?amperaż w tym włączniku może być chyba mniejszy ?
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
Yepestis
Posts: 890
Joined: Mon Sep 24, 2018 6:08 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times

Post

ramar4 wrote: Mon Jul 10, 2023 11:39 am 100 za wlacznik ? Nie ma tańszych? Musi być monostabilny ?amperaż w tym włączniku może być chyba mniejszy ?
Możesz poszukać tańszego np. https://www.tme.eu/pl/details/svn311/ak ... jne/hager/