pzygmunt wrote: Wed Jul 12, 2023 9:09 am U Roberta to jest chyba zabezpieczenie gniazdka, a nie LIW-a.
Dokładnie. B16 zabezpiecza obwód klimatyzatorów, a LEW mierzy zużycie tychże. Sam LEW jest zabezpieczony bezpiecznikiem rurkowym 1.6A w obudowie jak na poniższym obrazku.
bezpiecznik_rurkowy.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
ramar4
Posts: 929
Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
Location: Szydłowiec

Post

To b 6 wstawić przed row I lew ?
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Możesz ale sam obwód boilera musisz zabezpieczyć większym bezpiecznikiem.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
ramar4
Posts: 929
Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
Location: Szydłowiec

Post

Czyli mam rozumieć że lew zabezpieczam b6 a rowa 01/16
A zabezpieczam b16 może jakiś schemat prosić bo bez końca będzie ten temat walkowany
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Zasilanie LIW-a i ROW-a zabezpieczasz B6. Obwód, którym steruje ROW możesz zabezpieczyć 16-ką z tym, że najlepiej sprawdzić jakiej mocy jest ten boiler aby dobrać odpowiednie zabezpieczenie bo być może 16-ka jest za duża.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
ramar4
Posts: 929
Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
Location: Szydłowiec

Post

Bojlera 1.5 kw
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Przecież pisałem Ci wzory. Wrysowałem też na schemacie wyłącznik nadprądowy B10.


Ps.
TEGO @ramar4 NIE CZYTAJ :lol: bo już całkiem nie będziesz wiedział o co chodzi, ale moim zdaniem B6 jako zabezpieczenie sterowników się nie sprawdzi. Zabezpieczenie zwłoczne z takim prądem nigdy nie zadziała. No chyba że będzie kompletne zwarcie, ale to w pierwszej kolejności sterownik pójdzie z dymem.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
ramar4
Posts: 929
Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
Location: Szydłowiec

Post

Jest 3 gniazdka lew 02 ma mieżyć 3 gniazdka a row ma działać na gniazdo bilo iler Robert jak możeszto ogarnij mi ten schemat z zabezpieczeniami bo w tobie nadzieja
Last edited by ramar4 on Thu Jul 13, 2023 4:47 am, edited 2 times in total.
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

@ramar4, jestem w delegacji, a na służbowym laptopie nie mam żadnych narzędzi do rysowania. Narysuj Ty, jakbyś to wszystko razem podłączył.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
ramar4
Posts: 929
Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
Location: Szydłowiec

Post

Narysowałem to tak (tak zrozumialem Przemka )
Lew-02 ma być podlicznikiem dla bojlera oraz 2szt gniazdek
Natomiast row 01/16A ma sterować tylko bojlerem czy to jest ok niech się wypowiedzą proszę fachowcy
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by ramar4 on Wed Jul 12, 2023 5:10 pm, edited 1 time in total.