Dokładnie. B16 zabezpiecza obwód klimatyzatorów, a LEW mierzy zużycie tychże. Sam LEW jest zabezpieczony bezpiecznikiem rurkowym 1.6A w obudowie jak na poniższym obrazku.pzygmunt wrote: Wed Jul 12, 2023 9:09 am U Roberta to jest chyba zabezpieczenie gniazdka, a nie LIW-a.
sterowanie boilerem row-01 plus liw-01
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
ramar4
- Posts: 929
- Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
- Location: Szydłowiec
To b 6 wstawić przed row I lew ?
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
-
ramar4
- Posts: 929
- Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
- Location: Szydłowiec
Czyli mam rozumieć że lew zabezpieczam b6 a rowa 01/16
A zabezpieczam b16 może jakiś schemat prosić bo bez końca będzie ten temat walkowany
A zabezpieczam b16 może jakiś schemat prosić bo bez końca będzie ten temat walkowany
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Zasilanie LIW-a i ROW-a zabezpieczasz B6. Obwód, którym steruje ROW możesz zabezpieczyć 16-ką z tym, że najlepiej sprawdzić jakiej mocy jest ten boiler aby dobrać odpowiednie zabezpieczenie bo być może 16-ka jest za duża.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
ramar4
- Posts: 929
- Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
- Location: Szydłowiec
Bojlera 1.5 kw
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Przecież pisałem Ci wzory. Wrysowałem też na schemacie wyłącznik nadprądowy B10.
Ps.
TEGO @ramar4 NIE CZYTAJ
bo już całkiem nie będziesz wiedział o co chodzi, ale moim zdaniem B6 jako zabezpieczenie sterowników się nie sprawdzi. Zabezpieczenie zwłoczne z takim prądem nigdy nie zadziała. No chyba że będzie kompletne zwarcie, ale to w pierwszej kolejności sterownik pójdzie z dymem.
Ps.
TEGO @ramar4 NIE CZYTAJ
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
ramar4
- Posts: 929
- Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
- Location: Szydłowiec
Jest 3 gniazdka lew 02 ma mieżyć 3 gniazdka a row ma działać na gniazdo bilo iler Robert jak możeszto ogarnij mi ten schemat z zabezpieczeniami bo w tobie nadzieja
Last edited by ramar4 on Thu Jul 13, 2023 4:47 am, edited 2 times in total.
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
@ramar4, jestem w delegacji, a na służbowym laptopie nie mam żadnych narzędzi do rysowania. Narysuj Ty, jakbyś to wszystko razem podłączył.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
ramar4
- Posts: 929
- Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
- Location: Szydłowiec
Narysowałem to tak (tak zrozumialem Przemka )
Lew-02 ma być podlicznikiem dla bojlera oraz 2szt gniazdek
Natomiast row 01/16A ma sterować tylko bojlerem czy to jest ok niech się wypowiedzą proszę fachowcy
Lew-02 ma być podlicznikiem dla bojlera oraz 2szt gniazdek
Natomiast row 01/16A ma sterować tylko bojlerem czy to jest ok niech się wypowiedzą proszę fachowcy
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by ramar4 on Wed Jul 12, 2023 5:10 pm, edited 1 time in total.
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01