Jest to mój pierwszy post na tym forum dlatego witam wszystkich czytających.
Za nim go napisałem od trzech dni nie robiłem nic więcej jak czytałem wcześniejsze posty , oglądałem YT i przede wszystkim testowałem , testowałem i testowałem niestety nic mi z tego nie wyszło . Moim problemem jak się zorientowałem to już historyczne na forum uruchamianie grzałki wpiętej w SP-111 na podstawie odczytu produkcji PV z MEW-01 . Wg przykładów jakie znalazłem napisałem następujące sceny
Włączanie na podstawie wielkości produkcji na 3 fazach
Wyzwalanie w oparciu o stan kanałów:
{{ (state(10178).phases[0].powerActive + state(10178).phases[1].powerActive + state(10178).phases[2].powerActive < -2100)}}
Warunek wykonania:
{{ (state(10178).phases[0].powerActive + state(10178).phases[1].powerActive + state(10178).phases[2].powerActive < -2100)and not (state(12491).on)}}
Wyłączanie na podstawie wielkości produkcji na 3 fazach
Wyzwalanie w oparciu o stan kanałów:
{{ (state(10178).phases[0].powerActive + state(10178).phases[1].powerActive + state(10178).phases[2].powerActive > -2100) }}
Warunek wykonania:
{{ (state(10178).phases[0].powerActive + state(10178).phases[1].powerActive + state(10178).phases[2].powerActive > -2100)and not (state(12491).off) }}
Oczywiście tak jak moich poprzedników dopadł mnie problem braku automatycznego załączania scen .
Oba warianty scen utworzyłem w https://scripts.supla.io/scenes . Jeśli Wyzwalanie i warunek jednej ze scen jest na zielono i ręcznie klikę Wykonaj scenę to wykonuje się ona bez problemu . Natomiast nie działa ona sama z siebie automatycznie . Zauważyłem ciekawostkę oglądając na YT wydany dwa lata temu film Wojciecha Frącza https://youtu.be/L3h2R6Afvo4 już wtedy w komentarzach użytkownicy zgłaszali ten problem i mam wrażenie , że jego upiorny cień wisi nad moim kontem w suplowym
Dzisiaj przy niedzieli niebo nad moją instalacją PV idealnie wpisało się w moje testy co chwila przykrywając chmurami panele ja w tym czasie podglądałem moje sceny w https://scripts.supla.io/scenes i widziałem jak mniej więcej co 5 sek się odświeżają pola Wyzwalanie w oparciu..... oraz Warunek wykonania z pomarańczowego na zielony a oczywiście kontrolna żarówka jak nie świeciła tak nada pozostawała wyłączona . Dodam jeszcze , że cały mój smart dom chodzi na TUYA i sterowanie grzałką w bojlerze rozwiązałem w banalnie prosty sposób umieszczając na zewnątrz domu luksomierz wifi i na podstawie jego odczytów nasłonecznienia grzałka bardzo płynnie ,dynamicznie i bez żadnej zwłoki pracuje od roku . Jednak w instalacji pojawił się licznik MEW-01 a wraz z nim pokusa zmiany sposobu sterowania a tu taki ZONK
Jeśli na forum znajdzie się specjalista , który poradził już sobie z tym problemem będę bardzo wdzięczny za każde podpowiedzi . Jestem przygotowany na wytknięcie błędów w konfiguracji bo supla to "nie moja bajka"