Prośba o pomoc przy MEW-01

ArturS71
Posts: 2
Joined: Fri Jul 14, 2023 3:08 pm

Post

Cześć
Jest to mój pierwszy post na tym forum dlatego witam wszystkich czytających.
Za nim go napisałem od trzech dni nie robiłem nic więcej jak czytałem wcześniejsze posty , oglądałem YT i przede wszystkim testowałem , testowałem i testowałem niestety nic mi z tego nie wyszło . Moim problemem jak się zorientowałem to już historyczne na forum uruchamianie grzałki wpiętej w SP-111 na podstawie odczytu produkcji PV z MEW-01 . Wg przykładów jakie znalazłem napisałem następujące sceny

Włączanie na podstawie wielkości produkcji na 3 fazach
Wyzwalanie w oparciu o stan kanałów:
{{ (state(10178).phases[0].powerActive + state(10178).phases[1].powerActive + state(10178).phases[2].powerActive < -2100)}}
Warunek wykonania:
{{ (state(10178).phases[0].powerActive + state(10178).phases[1].powerActive + state(10178).phases[2].powerActive < -2100)and not (state(12491).on)}}

Wyłączanie na podstawie wielkości produkcji na 3 fazach
Wyzwalanie w oparciu o stan kanałów:
{{ (state(10178).phases[0].powerActive + state(10178).phases[1].powerActive + state(10178).phases[2].powerActive > -2100) }}
Warunek wykonania:
{{ (state(10178).phases[0].powerActive + state(10178).phases[1].powerActive + state(10178).phases[2].powerActive > -2100)and not (state(12491).off) }}

Oczywiście tak jak moich poprzedników dopadł mnie problem braku automatycznego załączania scen .
Oba warianty scen utworzyłem w https://scripts.supla.io/scenes . Jeśli Wyzwalanie i warunek jednej ze scen jest na zielono i ręcznie klikę Wykonaj scenę to wykonuje się ona bez problemu . Natomiast nie działa ona sama z siebie automatycznie . Zauważyłem ciekawostkę oglądając na YT wydany dwa lata temu film Wojciecha Frącza https://youtu.be/L3h2R6Afvo4 już wtedy w komentarzach użytkownicy zgłaszali ten problem i mam wrażenie , że jego upiorny cień wisi nad moim kontem w suplowym :-( .
Dzisiaj przy niedzieli niebo nad moją instalacją PV idealnie wpisało się w moje testy co chwila przykrywając chmurami panele ja w tym czasie podglądałem moje sceny w https://scripts.supla.io/scenes i widziałem jak mniej więcej co 5 sek się odświeżają pola Wyzwalanie w oparciu..... oraz Warunek wykonania z pomarańczowego na zielony a oczywiście kontrolna żarówka jak nie świeciła tak nada pozostawała wyłączona . Dodam jeszcze , że cały mój smart dom chodzi na TUYA i sterowanie grzałką w bojlerze rozwiązałem w banalnie prosty sposób umieszczając na zewnątrz domu luksomierz wifi i na podstawie jego odczytów nasłonecznienia grzałka bardzo płynnie ,dynamicznie i bez żadnej zwłoki pracuje od roku . Jednak w instalacji pojawił się licznik MEW-01 a wraz z nim pokusa zmiany sposobu sterowania a tu taki ZONK
Jeśli na forum znajdzie się specjalista , który poradził już sobie z tym problemem będę bardzo wdzięczny za każde podpowiedzi . Jestem przygotowany na wytknięcie błędów w konfiguracji bo supla to "nie moja bajka"
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

Zrób to na serwerze cloud przy liczniku mew jako reakcje, działa idealnie
bojler_cloud.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
ArturS71
Posts: 2
Joined: Fri Jul 14, 2023 3:08 pm

Post

Bardzo dziękuję za podpowiedź . Ustawiłem dwie reakcje pozostaje mi czekać na jutrzejsze słońce . Nie omieszkam poinformować o wyniku
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

Działa na 100%
Dodaj sobie kolejne reakcję z powiadomieniem będziesz widział jak działa
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Nam jest błąd w opisie. "Energia czynna" to w rzeczywistości "Moc czynna". W tej reakcji na załączanie dałbym
"Kiedy moc czynna będzie <= -2100, wtedy wykonaj akcję i czekaj, aż osiągnie > 1500".

Drugą reakcję ustaw na wyłączanie. "Kiedy moc czynna będzie >= 0, wtedy wykonaj akcję i czekaj, aż osiągnie < -2000".

Możesz sobie zdublować te dwie dodane reakcję i w tych zdublowanych zamiast załączać/wyłączać możesz ustawić powiadomienie.
"PV daje radę, włączam grzałkę", "Zaczynasz pobierać energię z sieci, wyłączam grzałkę".
SUPLA.... Nareszcie w domu.
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

Pytanie
Co oznacza
Wtedy wykonaj akcję i czekaj, aż osiągnie i tu mamy wartość co się wydarzy jak osiągniemy wartość ? lub co się nie wydarzy

Czy dobrze rozumiem iż wykona się akcja ma mamy wartość np -2100 i czekaj aż osiągnie np. -1500 ( czyli pauza do wartości ) wtedy na na nowo analizuj wartość czy osiągnęła - 2100
Last edited by cinas on Sun Jul 16, 2023 7:27 pm, edited 1 time in total.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

To jest coś w rodzaju histerezy. Jeśli ustawisz w obu polach -2100 to jak moc będzie "pływać" co kilka sekund od powiedzmy -2050 do - 2150 co co chwilę będzie się załączać przekaźnik. Jeśli ustawisz -2100 i -1500 to przekaźnik się załączy przy przekroczeniu -2100, ale aby załączył się ponownie to moc oddawana do sieci musi spaść przynajmniej raz poniżej -1500 (z matematycznego punktu widzenia musi wzrosnąć).
SUPLA.... Nareszcie w domu.
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

OK , rozumiem
Czyli brakuje nam if w budowaniu warunku

Return to “ZAMEL MEW-01”