Na zdjęciu widać, że masz pozapinane przekładniki na dwa przewody. Jeden przekładnik, jeden przewód.
Wygląda też jakbyś miał jeden z nich zapięty w innym segmencie niż pozostałe. To też może powodować problem.
MEW-01 wskazanie pracy fotowoltaiki.
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
art_ wrote: Thu Mar 04, 2021 9:18 am Witam,
Możesz narysować schemat ( ręcznie na kartce) jak to podłączyłeś? Właśnie zabieram się za montaż, też z fotowoltaiką i nie chcę zrobić jakiegoś błędu. Ze zdjęcie samej szafy niewiele widać.
To jest schemat, według którego masz wykonać połączenia u siebie w szafie. Nie wzoruj się kolegą Kurako, bo nie jest to zbyt dobrze wykonane.art_ wrote: Thu Mar 04, 2021 12:07 pm Dziękuję. Schemat znam.
Mnie chodziło o to, żeby kolega Kurako narysował schemat połączenia jaki ma u siebie w szafie ...![]()
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
Kurako
- Posts: 12
- Joined: Sat Feb 27, 2021 8:37 pm
Ok, już działa jak powinno.
Podłączyłem nieprawidłowo. Znaczy się, V1 V2 V3 nie zgadzało się z L1 L2 L3.
Podłączyłem to do bezpiecznika 3 fazowego co płyta indukcyjna i nie wiem czemu założyłem, że 1 bezpiecznik będzie odpowidał L1.
W praktyce wszystkie 3 były założone źle.
Po poprawnym podłączeniu wskazania produkcji jak i poboru są idealne takie jak oczekiwałem.
Co do podłączenia przekładników.
Owszem dwa są podłączone na górze za bezpiecznikiem a jeden na dole przed bezpiecznikiem, ale to z powodu braku miejsca przed bezpiecznikiem na wszystkie 3 przekładniki, które z pozoru są małe, ale nie tak łatwo je założyć w ciasnej rozdzielni. Tak więc, dziekuje panowie za pomoc w szczegolnosci pzygmunt.
Podłączyłem nieprawidłowo. Znaczy się, V1 V2 V3 nie zgadzało się z L1 L2 L3.
Podłączyłem to do bezpiecznika 3 fazowego co płyta indukcyjna i nie wiem czemu założyłem, że 1 bezpiecznik będzie odpowidał L1.
W praktyce wszystkie 3 były założone źle.
Po poprawnym podłączeniu wskazania produkcji jak i poboru są idealne takie jak oczekiwałem.
Co do podłączenia przekładników.
Owszem dwa są podłączone na górze za bezpiecznikiem a jeden na dole przed bezpiecznikiem, ale to z powodu braku miejsca przed bezpiecznikiem na wszystkie 3 przekładniki, które z pozoru są małe, ale nie tak łatwo je założyć w ciasnej rozdzielni. Tak więc, dziekuje panowie za pomoc w szczegolnosci pzygmunt.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
klew
- Posts: 13907
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
klew wrote: Thu Mar 04, 2021 10:05 amPoprawny schemat jest na obudowie MEW-01 oraz pewnie w instrukcji. Trzeba tylko zwrócić uwagę, aby przekładki "I1" był założony na fazę, która jest podana na wejście "V1" i tak samo dla pozostałych. Druga rzecz, to kierunek przekładnika. Na nim powinna być strzałka - z tego co pamiętam, to strzałka ma kierunkek przepływu prądu, czyli od licznika do domu.art_ wrote: Thu Mar 04, 2021 9:18 amWitam,Kurako wrote: Thu Mar 04, 2021 8:17 am Napiecie międzyfazowe sprawdzę dzisiaj ale jestem pewny że są dobrze od wejścia z dworu w kierunku tablicy.
Miałem w pewnym momencie jeden na 3 fazie założony odwrotnie to cały czas pokazywał na minusie. Teraz pokazuje na plusie a dopiero przy większym obciążeniu schodzi na minus.
Możesz narysować schemat ( ręcznie na kartce) jak to podłączyłeś? Właśnie zabieram się za montaż, też z fotowoltaiką i nie chcę zrobić jakiegoś błędu. Ze zdjęcie samej szafy niewiele widać.
Najlepsze suple dla Twojego domu 