Witam.
Otrzymałem zamówioną nakładkę AT-MBUS-NE-02 na wodomierz APATOR JS 2,5-G1-02 Smart+ fabrycznie zaprogramowaną według standardowej konfiguracji:
- wyjście impulsowe nr 1 - IB
(naliczanie objętości jak liczydło mechaniczne)
- wyjście impulsowym nr 2 - PR
(naliczanie objętości jak klasyczne NK)
- waga impulsu 1 dm3/imp
Mam pytanie, czy da się go podpiąć do Wemos D1 Mini z wgranym GG 7.4.5 jako licznik impulsów a jeśli tak to jak i co poustawiać w module i na cloud.
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

Pewnie ze się da. Pytanie ile wolt potrzebujesz do zasialnia tej nakładki. Masz jakiś schemat samej nakładki ja robiłem coś takiego do wemosa.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
https://pietras-81.aqi.eco/
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

Właśnie nigdzie nie ma tej informacji. Znalazłem za jakimś forum "zasilenie jej napięciem 3,3V oraz użycie rezystora podciągającego 10kOhm jest jak najbardziej prawidłowe"
zjacek
Posts: 55
Joined: Tue May 11, 2021 5:29 pm

Post

Karta katalogowa nakładki dostępna jest pod adresem https://api.apator.com/uploads/oferta/w ... logowa.pdf
Nakładki maja wyjście typu otwarty dren (OD). max. obciążenie 0,17A, 100V, rezystancja 30 ohm/200 Mohm
Maksymalna częstotliwość impulsów 4 Hz (250ms - stały czas trwania impulsu)
Nakładka powinna zadziałać z zasilania 3,3V
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

Czyli patrząc na rysunek zielony do masy na wemos a biały np do D5 i czy można ustawić podciąganie do vcc czy oddzielne zasilanie m być podpiete
zjacek
Posts: 55
Joined: Tue May 11, 2021 5:29 pm

Post

Tak jak napisałeś zielony do masy, a biały np do D5 z włączonym rezystorem podciągającym (pulled up)
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

A zbocze rosnące odznaczone i limit czasu [ms] zostawić na 10
zjacek
Posts: 55
Joined: Tue May 11, 2021 5:29 pm

Post

Zbocze nie ma większego znaczenia, zliczasz impulsy. Czas ustaw jak najdłuższy nawet 100ms chodzi o ewentualne zakłócenia. Można dobrać doświadczalnie. Przewody od wodomierza powinny być możliwie jak najkrótsze i oddalone od innych przewodów mogących wprowadzać zakłócenia. Podłącz i wypróbuj o ile możesz trochę poeksperymentować. Obserwuj przyrosty na wodomierzu i liczniku.
Bartosz.S
Posts: 14
Joined: Mon Aug 08, 2022 3:40 pm

Post

Zakupiłem Liw-01 oraz nakładkę impulsową Apator at-mbus-ne-02. Podłączyłem zielony przewód (masa) do COM oraz próbowałem białe oraz brązowy do +. Żadna z tej konfiguracji nie pokazuje wartości w LiW-01. Czy powinien to inaczej zaprogramować albo podłączy?
Bardzo proszę o pomoc.
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

Bartosz.S wrote: Fri Feb 07, 2025 9:38 am Zakupiłem Liw-01 oraz nakładkę impulsową Apator at-mbus-ne-02. Podłączyłem zielony przewód (masa) do COM oraz próbowałem białe oraz brązowy do +. Żadna z tej konfiguracji nie pokazuje wartości w LiW-01. Czy powinien to inaczej zaprogramować albo podłączy?
Bardzo proszę o pomoc.
Z tego co się orientujesz to musisz wzbudzić nakładkę. Szukaj u dostawcy nakładki informacji.