Czy ktoś wie czym się różni kod błędu w ds'ce -273st a -275st?
Miewam tak na zmianę. -273 to był chyba błąd pomiaru a ten drugi?
(jakoś nie mogę odnaleźć dokumentacji)
DS18B20 - błąd -273 i -275 - różnica
-
[email protected]
- Posts: 1585
- Joined: Mon Feb 06, 2023 8:56 am
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
To są raczej wartości z Supli, a nie z DS.
-275 jest ustawiane przez supla-device jako nieprawidłowa temperatura.
Natomiast serwer używaj -273 jako nieprawidłowej temperatury.
Przy czym wsystkie suplowe komponenty z reguły sprawdzają czy temperatura jest większa od -273, więc z tego punktu widzenia, obie te sytuajce są traktowane tak samo.
Możliwe, że gdy termometr jest offline, to serwer tam wstawia -273 i dlatego tą wartość też widujesz.
-275 jest ustawiane przez supla-device jako nieprawidłowa temperatura.
Natomiast serwer używaj -273 jako nieprawidłowej temperatury.
Przy czym wsystkie suplowe komponenty z reguły sprawdzają czy temperatura jest większa od -273, więc z tego punktu widzenia, obie te sytuajce są traktowane tak samo.
Możliwe, że gdy termometr jest offline, to serwer tam wstawia -273 i dlatego tą wartość też widujesz.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Dzięki, no bo się pogubiłem w tej bibliotece, nie widziałem takich wartości.klew wrote: Thu Aug 17, 2023 12:03 pm To są raczej wartości z Supli, a nie z DS.
-275 jest ustawiane przez supla-device jako nieprawidłowa temperatura.
Natomiast serwer używaj -273 jako nieprawidłowej temperatury.
Tak bardziej na polski:klew wrote: Thu Aug 17, 2023 12:03 pm Możliwe, że gdy termometr jest offline, to serwer tam wstawia -273 i dlatego tą wartość też widujesz.
-275: problem z pomiarem, błędny pomiar -> problemy z kabelkami, masą etc.
-273: problem z połączeniem urzązenia (D1 mini) z serwerem SUPLI
tak to powinienem rozumieć ??
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Chyba tak, tylko nie wiem jak i czy serwer ustawia te -273.YoMan wrote: Thu Aug 17, 2023 12:10 pm Tak bardziej na polski:
-275: problem z pomiarem, błędny pomiar -> problemy z kabelkami, masą etc.
-273: problem z połączeniem urzązenia (D1 mini) z serwerem SUPLI
tak to powinienem rozumieć ??
Natomiast -275 jest wysyłane przez urządzenie, gdy jest jakiś problem z odczytem z termometru.
Najlepsze suple dla Twojego domu 