DS18B20 - błąd -273 i -275 - różnica

User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

Czy ktoś wie czym się różni kod błędu w ds'ce -273st a -275st?
Miewam tak na zmianę. -273 to był chyba błąd pomiaru a ten drugi?
(jakoś nie mogę odnaleźć dokumentacji)
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
[email protected]
Posts: 1584
Joined: Mon Feb 06, 2023 8:56 am
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times

Post

User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

To są raczej wartości z Supli, a nie z DS.

-275 jest ustawiane przez supla-device jako nieprawidłowa temperatura.
Natomiast serwer używaj -273 jako nieprawidłowej temperatury.

Przy czym wsystkie suplowe komponenty z reguły sprawdzają czy temperatura jest większa od -273, więc z tego punktu widzenia, obie te sytuajce są traktowane tak samo.

Możliwe, że gdy termometr jest offline, to serwer tam wstawia -273 i dlatego tą wartość też widujesz.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

klew wrote: Thu Aug 17, 2023 12:03 pm To są raczej wartości z Supli, a nie z DS.

-275 jest ustawiane przez supla-device jako nieprawidłowa temperatura.
Natomiast serwer używaj -273 jako nieprawidłowej temperatury.
Dzięki, no bo się pogubiłem w tej bibliotece, nie widziałem takich wartości.
klew wrote: Thu Aug 17, 2023 12:03 pm Możliwe, że gdy termometr jest offline, to serwer tam wstawia -273 i dlatego tą wartość też widujesz.
Tak bardziej na polski:
-275: problem z pomiarem, błędny pomiar -> problemy z kabelkami, masą etc.
-273: problem z połączeniem urzązenia (D1 mini) z serwerem SUPLI

tak to powinienem rozumieć ??
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

YoMan wrote: Thu Aug 17, 2023 12:10 pm Tak bardziej na polski:
-275: problem z pomiarem, błędny pomiar -> problemy z kabelkami, masą etc.
-273: problem z połączeniem urzązenia (D1 mini) z serwerem SUPLI

tak to powinienem rozumieć ??
Chyba tak, tylko nie wiem jak i czy serwer ustawia te -273.

Natomiast -275 jest wysyłane przez urządzenie, gdy jest jakiś problem z odczytem z termometru.