SBW-02 i Somfy elixo 500 3s rts
-
straszny.pl
- Posts: 2
- Joined: Fri Sep 01, 2023 3:59 am
Obecnie nic. Furtka otwierana z klucza. Fachowcy z firmy od bramy przyjeżdżają już od lipca.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Możesz próbować zasilać elektroaczep z Somfy choć ja osobiście odradzam.
W takim przypadku (zakładam, że SBW zasilane jest z Somfy):
A1 SBW - 21 SBW
24 SBW - elektrozaczep +
A2 - elektrozaczep -
Osobiście zastosowałbym dodatkowy zasilacz i wtedy:
Zasilacz + do 21 SBW
Zasilacz - do elektrozaczep -
24 SBW do elektrozaczep +
W takim przypadku (zakładam, że SBW zasilane jest z Somfy):
A1 SBW - 21 SBW
24 SBW - elektrozaczep +
A2 - elektrozaczep -
Osobiście zastosowałbym dodatkowy zasilacz i wtedy:
Zasilacz + do 21 SBW
Zasilacz - do elektrozaczep -
24 SBW do elektrozaczep +
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
komanch
- Posts: 27
- Joined: Sat Jul 29, 2023 8:50 pm
- Been thanked: 1 time
Będę również podłączał SBW-01 do Somfy Elixo 500RTSlobuzbodzio wrote: Sun Apr 24, 2022 5:54 pm Dziękuję za odpowiedź, wykorzystałem jednak te oznaczone miejsca. Piny na kable w SBW-01, termokurczka i metodą prób i błędów ustawiłem tak że w aplikacji mam dwie ikony i wiem kiedy brama jest otwarta, zamknięta lub uchylona.
In-1 pod jedno miejsce
In-2 pod drugie miejsce.
Chętnie wstawię fotkę i opis pod który wolny pin 1 a pod który pin 2 ale dziś pada.
mogę spokojnie lecieć wg tego?
A1 - 23
A2 - 24
11 - 11
14 - 10
Nie zrozumiałem jednak pod które piny podłączyć IN1 i IN2?
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Podłącz multimetr ustawiony na detekcję zwarcia pod AUX i obserwuj jak się zachowuje to wyjście w zależności od tego czy brama jest zamknięta czy otwarta. Do AUX nie powinno być nic więcej podłączone.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
komanch
- Posts: 27
- Joined: Sat Jul 29, 2023 8:50 pm
- Been thanked: 1 time
SBW-02 podłączony, działa jak należy, dziękuję.
Mam jedną bramę, furtki nie podłączałem. Napęd jest wyposażony w wyjście oświetlenia 230V, które mam ustawione do włączania/wyłączania z pilota (od bramy). Czy drugie, niewykorzystane wyjście w SBW-02 można by jakoś użyć do sterowania tym oświetleniem?
Mam jedną bramę, furtki nie podłączałem. Napęd jest wyposażony w wyjście oświetlenia 230V, które mam ustawione do włączania/wyłączania z pilota (od bramy). Czy drugie, niewykorzystane wyjście w SBW-02 można by jakoś użyć do sterowania tym oświetleniem?
-
kiler88
- Posts: 339
- Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am
- Been thanked: 1 time
Trochę druciarstwo, ale mógłbyś użyć przekaźnika bistabilnego sterowanego 24V, np.:
https://zamel.com/pl/exta/przekaznik-bi ... -pbm-0124v
i wyzwalać go OUT2, a przekaźnika sterowanego 230V, np.:
https://zamel.com/pl/exta/przekaznik-el ... -pem-01230
użyć do podania informacji zwrotnej na IN2.
W cloud zmiana ikonki na żarówkę i miałbyś poprawny stan nawet po załączeniu pilotem bramy.
https://zamel.com/pl/exta/przekaznik-bi ... -pbm-0124v
i wyzwalać go OUT2, a przekaźnika sterowanego 230V, np.:
https://zamel.com/pl/exta/przekaznik-el ... -pem-01230
użyć do podania informacji zwrotnej na IN2.
W cloud zmiana ikonki na żarówkę i miałbyś poprawny stan nawet po załączeniu pilotem bramy.