Sterowanie kotłem olejowym

przemekbial
Posts: 171
Joined: Tue Sep 12, 2023 8:45 pm
Been thanked: 1 time

Post

Cześć Wam! To mój pierwszy post na forum, zatem witam Wszystkich ;) Mam kocioł olejowy De Dietrich, który chciałbym móc włączać/wyłączać zdalnie. Poczytałem w sieci i czy mogę podłączyć kocioł pod ROW-01? Ma to szansę zadziałać? A może są inne możliwości?
User avatar
flowerek
Posts: 504
Joined: Tue Mar 06, 2018 2:24 pm

Post

To zelezy co chcesz osiagnac.
Jesli chcesz zalączac caly kocioł (c.o. i cwu) to jak najbardziej mozesz uzyc row01 przepuszczajac przez styki 11 i 14 faze zasilajaca kociol 230v

Natomiast jesli kociol ma pracowac caly czas i przygotowywac cwu a ty chcesz sterowac jedynie c.o. mozesz do odpowiedniego styku w kotle ( styk do podlaczenia termostatu) podlacxyc row01 bezpotencjalowym stykiem 11 14.
Wowczas wlaczajac row01 uruchomisz grzanie c.o. a wylaczajac row01 wylaczysz przygotoeanie wody do c.o.

Podaj model kotła to ci wrzuce schemat o ktory styk w kotle chodzi..
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
przemekbial
Posts: 171
Joined: Tue Sep 12, 2023 8:45 pm
Been thanked: 1 time

Post

Generalnie zależy mi aby móc kocioł włączać i wyłączać zdalnie. Do niego chce podpiąć sterownik pokojowy ENGO E901 WIFI i nim już sterować temperaturą - mam nadzieję, ze to możliwe, bo jednak piec najnowszy nie jest. Zdjęcie tabliczki znamionowej w załączeniu. Pozdrawiam
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
kiler88
Posts: 339
Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am
Been thanked: 1 time

Post

Wrzuć zdjęcie panelu sterowniczego, bo można było zamówić różne modele.
przemekbial
Posts: 171
Joined: Tue Sep 12, 2023 8:45 pm
Been thanked: 1 time

Post

Zdjęcia panelu. Rozmawiałem jeszcze z przedstawicielem firmy Salus, który polecił mi sterownik pokojowy ENGO 901 WIFi: https://engocontrols.com/produkt/e901wifi/
To umożliwi sterowanie ogrzewaniem i temperaturą wody?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
kiler88
Posts: 339
Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am
Been thanked: 1 time

Post

Wygląda na to:

https://dedietrich.pl/wp-content/uploa ... 3-GTU.pdf

Jest możliwość podłączenia termostatu pokojowego, ale najprawdopodobniej tylko dedykowanego tego producenta, FM51 lub FM52.
przemekbial
Posts: 171
Joined: Tue Sep 12, 2023 8:45 pm
Been thanked: 1 time

Post

Tak bym mniej więcej chciał to podłączyć :P
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
kiler88
Posts: 339
Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am
Been thanked: 1 time

Post

W ten sposób będzie działać, upewnij się tylko, że kocioł bez zewnętrznej ingerencji startuje po zaniku zasilania, chociaż na 99% tak będzie. Mimo małej mocy elektrycznej samego kotła, na Twoim miejscu kupiłbym ROW-01/16A, ze względu na mocniejszy przekaźnik, ogrzewanie to jednak kluczowy system, a różnica w cenie na znanym portalu niewielka.
przemekbial
Posts: 171
Joined: Tue Sep 12, 2023 8:45 pm
Been thanked: 1 time

Post

kiler88 wrote: Wed Sep 13, 2023 9:27 am W ten sposób będzie działać, upewnij się tylko, że kocioł bez zewnętrznej ingerencji startuje po zaniku zasilania, chociaż na 99% tak będzie. Mimo małej mocy elektrycznej samego kotła, na Twoim miejscu kupiłbym ROW-01/16A, ze względu na mocniejszy przekaźnik, ogrzewanie to jednak kluczowy system, a różnica w cenie na znanym portalu niewielka.
Dzięki za sugestię. Nurtuje mnie ciągle kwestią "współpracy" kotła ze sterownikiem ww. Niestety na razie nikt nie dał 100% pewności :(
kiler88
Posts: 339
Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am
Been thanked: 1 time

Post

Masz na myśli to co zasugerował Salus? Kotłami się nie zajmuje, ale na podstawie dostępnej w internecie dokumentacji, można powiedzieć, że nie.

Return to “Ogólna dyskusja”