Witam chciałbym założyć sobie lew-02 na obwód gniazd kuchennych .Obwód kuchenny w rozdzielni wiem który to jest ale zasilanie lewa obojętnie z którego obwodu można wziąć?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
1×MSLW-02
1xPNW-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
1×MSLW-02
1xPNW-01
-
- Posts: 2915
- Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Nie jest to obojętne.
Jeśli chcesz zapiąć przekładnik i dokonywać pomiarów na obwodzie, który jest zasilany z L1, to LEW-02 musi być zasilany z L1. Jeśli zapniesz przekładnik na obwód L2, to zasil LEW-02 z L2. Jak chcesz mierzyć L3, to zasilasz LEW'a z L3.
P.S.
LEW-02 ma szerokość jednego modułu i nie bardzo widzę, żeby Ci się tu zmieścił
Jeśli chcesz zapiąć przekładnik i dokonywać pomiarów na obwodzie, który jest zasilany z L1, to LEW-02 musi być zasilany z L1. Jeśli zapniesz przekładnik na obwód L2, to zasil LEW-02 z L2. Jak chcesz mierzyć L3, to zasilasz LEW'a z L3.
P.S.
LEW-02 ma szerokość jednego modułu i nie bardzo widzę, żeby Ci się tu zmieścił
SOP 2023
SOP 2024
Czekam na kolejne Supla Offline Party
SOP 2024
Czekam na kolejne Supla Offline Party
-
- Posts: 890
- Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
- Location: Szydłowiec
Może jakoś go zmieszczę na szynie jest miejsce z boku jeszcze .Rozumiem to co napisaleś że jeżeli kuchnia jest na L1 to lew musi być zasilany z L1 a jeżeli chciałbym dokonywać pomiaru np jeszcze z obwodu innego który jest też podpięty pod L1 to mogę tak ?
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
1×MSLW-02
1xPNW-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
1×MSLW-02
1xPNW-01
-
- Posts: 2915
- Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Przekładnik powinien być zapięty tylko i wyłącznie na jednym przewodzie.
Przeprowadzenie przez przekładnik więcej niż jednego przewodu, będzie skutkować błędnym pomiarem.
Przeprowadzenie przez przekładnik więcej niż jednego przewodu, będzie skutkować błędnym pomiarem.
SOP 2023
SOP 2024
Czekam na kolejne Supla Offline Party
SOP 2024
Czekam na kolejne Supla Offline Party
-
- Posts: 890
- Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
- Location: Szydłowiec
Ok dziękuje bardzo za informację miłej niedzieli
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
1×MSLW-02
1xPNW-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
1×MSLW-02
1xPNW-01
-
- Posts: 11
- Joined: Thu Sep 21, 2023 6:38 am
chciałem się podpiąć pod temat, czy pozycja przekładnika na przewodzie ma jakieś szczególne znaczenie?
żeby był np wycentrowany na przewodzie ?
mam 1f instalację - zakładam że w takim przypadku mogę go zasilić z każdego bezpiecznika bo wszystko jest 1 fazą.
przekładnik "wisi" na głownym przewodzie zasilającym bezpieczniki.,
Natomiast widzę duże chwilowe zmiany poboru, z +50W na -50W w krótkim okresie czasu co fizycznie nie jest możliwe.
PV produkuje np 20/30W a LEW pokazuje -50W.
jakieś sugestie?
żeby był np wycentrowany na przewodzie ?
mam 1f instalację - zakładam że w takim przypadku mogę go zasilić z każdego bezpiecznika bo wszystko jest 1 fazą.
przekładnik "wisi" na głownym przewodzie zasilającym bezpieczniki.,
Natomiast widzę duże chwilowe zmiany poboru, z +50W na -50W w krótkim okresie czasu co fizycznie nie jest możliwe.
PV produkuje np 20/30W a LEW pokazuje -50W.
jakieś sugestie?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 1963
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
Przewód powinien przechodzić centralnie przez sodek urządzenia. Przy takich poborach twoje zamocowanie nie będzie miało większego wpływu na pomiary. Podeślij zrzuty ekranu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
- Posts: 2717
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
Tak przy okazji .. czy w takim razie te przekładniki nie mają zbyt dużych tych otworów? Do 100A chyba nie stosuje się aż tak grubych przewodów i w ten sposób należałoby za każdym razem kombinować, żeby go umieścić centralnie (ktoś na forum drukował na 3d taki element centrujący). Może coś na zasadzie gumki/pianki, która się poddaje pod wymiar przewodu? Planujecie coś takiego?Mirosław F. wrote: Thu Sep 21, 2023 7:36 am Przewód powinien przechodzić centralnie przez sodek urządzenia. Przy takich poborach twoje zamocowanie nie będzie miało większego wpływu na pomiary. Podeślij zrzuty ekranu.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
- Posts: 1963
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
Jak wspomniałem nie ma to większego znaczenia w twoim przypadku.YoMan wrote: Thu Sep 21, 2023 8:31 amTak przy okazji .. czy w takim razie te przekładniki nie mają zbyt dużych tych otworów? Do 100A chyba nie stosuje się aż tak grubych przewodów i w ten sposób należałoby za każdym razem kombinować, żeby go umieścić centralnie (ktoś na forum drukował na 3d taki element centrujący). Może coś na zasadzie gumki/pianki, która się poddaje pod wymiar przewodu? Planujecie coś takiego?Mirosław F. wrote: Thu Sep 21, 2023 7:36 am Przewód powinien przechodzić centralnie przez sodek urządzenia. Przy takich poborach twoje zamocowanie nie będzie miało większego wpływu na pomiary. Podeślij zrzuty ekranu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
- Posts: 11
- Joined: Thu Sep 21, 2023 6:38 am
otóż to, przy 4mm2 to lata jak ta lala.YoMan wrote: Thu Sep 21, 2023 8:31 amTak przy okazji .. czy w takim razie te przekładniki nie mają zbyt dużych tych otworów? Do 100A chyba nie stosuje się aż tak grubych przewodów i w ten sposób należałoby za każdym razem kombinować, żeby go umieścić centralnie (ktoś na forum drukował na 3d taki element centrujący). Może coś na zasadzie gumki/pianki, która się poddaje pod wymiar przewodu? Planujecie coś takiego?Mirosław F. wrote: Thu Sep 21, 2023 7:36 am Przewód powinien przechodzić centralnie przez sodek urządzenia. Przy takich poborach twoje zamocowanie nie będzie miało większego wpływu na pomiary. Podeślij zrzuty ekranu.