proxxon wrote: Mon Nov 27, 2017 11:28 am
Przymierzam się do instalacji kilku ROW'ów-02 ale...
Michael jaki masz rodzaj włącznika? Dzwonkowy czy zwykły? W pdfie "kartonik" na stronie Zamela znalazłem opis:
"Do wejść IN1 oraz IN2 odbiornika ROW-02 można podłączyć łączniki instalacyjne do sterowania
przewodowego. Wejścia przeznaczone są do współpracy z łącznikami monostabilnymi lub
bistabilnymi. Domyślnie wejście IN1 pracuje w trybie monostabilnym (dzwonkowym), a IN2
w trybie bistabilnym (dla standardowych włączników światła bez podświetlenia)"
Rozumiem że IN1 steruje kanałem pierwszym a IN2 steruje kanałem drugim. Ja chciałbym mieć oba kanały podpięte do włącznika dzwonkowego. Czemu "domyślność" tych wejść jest tak zmieszana że jeden jest dzwonkowy a drugi zwykły? Gdzie zmienić te ustawienia?
Tam jest błąd w instrukcji. Prawdopodobnie kopiuj wklej z instrukcji ROW-01.
Tam domyślnie oba włączniki są bistabilne.
Można sobie to zmienić w konfiguracji czyli
1. Należy przełączyć moduł w tryb konfiguracji przytrzymując przycisk przez min 5 sek.
2. Połączyć się z siecią WiFi ZAMEL-ROW-02-......
3. Otworzyć stronę
http://192.168.4.1
SUPLA.... Nareszcie w domu.