Pytanie czy zamówiłeś bo w takiej konfiguracji mogę ci to polutować a mam wszystkie 3 elementy oczywiście jeśli się boisz ze coś skopiesz.ktsurma wrote: Sat Oct 28, 2023 9:03 am A więc postanowione. Trzy klocki + zasilacz zgodnie z sugestią YoMan-a. Zamawiam. Odezwę się jak przyjdą. Wtedy poproszę o dalszy ciag instrukcji.
Jaki czujnik temperatura + wilgotność
-
Pietras81
- Posts: 2409
- Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
- Location: Osielsko
- Been thanked: 1 time
https://pietras-81.aqi.eco/
-
ktsurma
- Posts: 167
- Joined: Mon Nov 18, 2019 7:07 pm
- Location: Zgierz
Już zakupiłem - spróbuję - może tym razem przylutowanie szpilki do punktu nie będzie zabijające dla układu. A dalej kabelkami. Ale dziękuje za propozycję. Jak nie wyjdzie to wrócę z tematem.
-
Pietras81
- Posts: 2409
- Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
- Location: Osielsko
- Been thanked: 1 time
Dasz radę.ktsurma wrote: Sat Oct 28, 2023 2:28 pm Już zakupiłem - spróbuję - może tym razem przylutowanie szpilki do punktu nie będzie zabijające dla układu. A dalej kabelkami. Ale dziękuje za propozycję. Jak nie wyjdzie to wrócę z tematem.
https://pietras-81.aqi.eco/
-
YoMan
- Posts: 3522
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Nic o tym nie wiem żeby sht mógł pracować samodzielnie. A na pewno nie w supli bo nie ma wifi ani Ethernet na pokładzieRomanG wrote: Sat Oct 28, 2023 9:50 am I super!
@YoMan! Czy dobrze myślę, że SHT (ten proponowany) po ustawieniu wartości granicznej mógłby pracować samodzielnie (bez ESP)?
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
YoMan
- Posts: 3522
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Piny się da wyciągnąć ale jest trudniej poza tym trzeba kupić programator dlatego lepiej zacząć od wemos. Programator na pokładzie, stabilizacja zasilania, port USB.... myślę że najlatwiejPietras81 wrote: Sat Oct 28, 2023 2:21 pmCzy to w twoim czy w moim rozwiązaniu trzeba wgrac soft za pomocą programatora. A twój przekaznik nie ma pinow do czujnika temp.ktsurma wrote: Sat Oct 28, 2023 7:40 am Pietras81 - dziękuję za sugestię. Znalazłem takie cos:
https://elektroweb.pl/przekaznikissr/14 ... 01053.html
Czy to może być? Wydaje się że nie trzeba nic lutować, wszystko na śrubki.
Tylko gdzie podlaczyc czujnik? Więc to chyba nie to.
Twoje rozwiązanie lepsze.
Tylko jak wgrać soft
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
Zapytałem, bo na stronie z czujnikiem wybranym przez @ktsurma (https://elektroweb.pl/temperaturycisnie ... 01083.html) jest taki opis;YoMan wrote: Sat Oct 28, 2023 7:32 pmNic o tym nie wiem żeby sht mógł pracować samodzielnie. A na pewno nie w supli bo nie ma wifi ani Ethernet na pokładzieRomanG wrote: Sat Oct 28, 2023 9:50 am I super!
@YoMan! Czy dobrze myślę, że SHT (ten proponowany) po ustawieniu wartości granicznej mógłby pracować samodzielnie (bez ESP)?
"W czujniku można ustawić graniczne wartości dla temperatury i wilgotności po przekroczeniu których pojawi się stan wysoki na pinie ALA na spodzie plytki."
Przypuszczam, że ustawiając jakąś wartość progową za pomocą dedykowanego kontrolera SHT pracowałby samodzielnie.
Ale jak miałoby to działać, nie wiem.
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
https://wiki.dfrobot.com/Gravity:%20SHT ... 4#target_3
Tak, można zaprogramować SHT w ten sposób, aby działał autonomicznie i sterował np. wentylatorem za pomocą wyjścia INT/ALARM.
Fragment kodu do programowania wartości dla wyjścia INT/ALARM:
Tak, można zaprogramować SHT w ten sposób, aby działał autonomicznie i sterował np. wentylatorem za pomocą wyjścia INT/ALARM.
Fragment kodu do programowania wartości dla wyjścia INT/ALARM:
Code: Select all
sht3x.setTemperatureLimitC(/*highset=*/35,/*highClear=*/34,/*lowSet=*/18,/*lowClear=*/20
sht3x.setHumidityLimitRH(/*highset=*/70,/*highClear=*/68,/*lowSet=*/19,/*lowClear=*/20
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Teraz wiem, że może pracować samodzielnie, ale nie wiem, co mógłbym zrobić z tym kodem.Robert Błaszczak wrote: Sun Oct 29, 2023 8:30 pm https://wiki.dfrobot.com/Gravity:%20SHT ... 4#target_3
Tak, można zaprogramować SHT w ten sposób, aby działał autonomicznie i sterował np. wentylatorem za pomocą wyjścia INT/ALARM.
Fragment kodu do programowania wartości dla wyjścia INT/ALARM:Code: Select all
sht3x.setTemperatureLimitC(/*highset=*/35,/*highClear=*/34,/*lowSet=*/18,/*lowClear=*/20 sht3x.setHumidityLimitRH(/*highset=*/70,/*highClear=*/68,/*lowSet=*/19,/*lowClear=*/20
I tak dziękuję za info.
-
YoMan
- Posts: 3522
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Faktycznie tak się zapetlilem że zapomniałem o pinie AL.Robert Błaszczak wrote: Sun Oct 29, 2023 8:30 pm https://wiki.dfrobot.com/Gravity:%20SHT ... 4#target_3
Tak, można zaprogramować SHT w ten sposób, aby działał autonomicznie i sterował np. wentylatorem za pomocą wyjścia INT/ALARM.
Fragment kodu do programowania wartości dla wyjścia INT/ALARM:Code: Select all
sht3x.setTemperatureLimitC(/*highset=*/35,/*highClear=*/34,/*lowSet=*/18,/*lowClear=*/20 sht3x.setHumidityLimitRH(/*highset=*/70,/*highClear=*/68,/*lowSet=*/19,/*lowClear=*/20
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
ktsurma
- Posts: 167
- Joined: Mon Nov 18, 2019 7:07 pm
- Location: Zgierz
A więc wemos i przekaźnik przyszły.ktsurma wrote: Sat Oct 28, 2023 9:03 am A więc postanowione. Trzy klocki + zasilacz zgodnie z sugestią YoMan-a. Zamawiam. Odezwę się jak przyjdą. Wtedy poproszę o dalszy ciag instrukcji.
1. Zasilanie będę brał z ładowarki do telefonu.
2. Zasilanie z wemosa wyjście z pinów: + z 5V, - z G, na przekaźniku wejście na: + na 5V, - na GND.
3. Sterowanie przekaźnikiem odbywa się poprzez połączenie pinów D1 na wemosie i na przekaźniku.
4. Zasilanie do SHT z wemosa. + wyjście z 3V3, - wyjście z G, na czujniku wejście: + wejście na VIN, - wejście na GND
5. Sygnał z SHT na wemos: wyjście z SCL wejście na D3, wyjście z SDA wejście na D2.
Na razie tyle. Proszę o potwierdzenie/poprawienie. Jak to zrobię - odezwę się ponownie. Wtedy - programowanie.