Jaki czujnik temperatura + wilgotność

Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

ktsurma wrote: Sat Oct 28, 2023 9:03 am A więc postanowione. Trzy klocki + zasilacz zgodnie z sugestią YoMan-a. Zamawiam. Odezwę się jak przyjdą. Wtedy poproszę o dalszy ciag instrukcji.
Pytanie czy zamówiłeś bo w takiej konfiguracji mogę ci to polutować a mam wszystkie 3 elementy oczywiście jeśli się boisz ze coś skopiesz.
https://pietras-81.aqi.eco/
User avatar
ktsurma
Posts: 167
Joined: Mon Nov 18, 2019 7:07 pm
Location: Zgierz

Post

Już zakupiłem - spróbuję - może tym razem przylutowanie szpilki do punktu nie będzie zabijające dla układu. A dalej kabelkami. Ale dziękuje za propozycję. Jak nie wyjdzie to wrócę z tematem.
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

ktsurma wrote: Sat Oct 28, 2023 2:28 pm Już zakupiłem - spróbuję - może tym razem przylutowanie szpilki do punktu nie będzie zabijające dla układu. A dalej kabelkami. Ale dziękuje za propozycję. Jak nie wyjdzie to wrócę z tematem.
Dasz radę.
https://pietras-81.aqi.eco/
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

RomanG wrote: Sat Oct 28, 2023 9:50 am I super!
@YoMan! Czy dobrze myślę, że SHT (ten proponowany) po ustawieniu wartości granicznej mógłby pracować samodzielnie (bez ESP)?
Nic o tym nie wiem żeby sht mógł pracować samodzielnie. A na pewno nie w supli bo nie ma wifi ani Ethernet na pokładzie
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

Pietras81 wrote: Sat Oct 28, 2023 2:21 pm
ktsurma wrote: Sat Oct 28, 2023 7:40 am Pietras81 - dziękuję za sugestię. Znalazłem takie cos:
https://elektroweb.pl/przekaznikissr/14 ... 01053.html
Czy to może być? Wydaje się że nie trzeba nic lutować, wszystko na śrubki.

Tylko gdzie podlaczyc czujnik? Więc to chyba nie to.

Twoje rozwiązanie lepsze.

Tylko jak wgrać soft
Czy to w twoim czy w moim rozwiązaniu trzeba wgrac soft za pomocą programatora. A twój przekaznik nie ma pinow do czujnika temp.
Piny się da wyciągnąć ale jest trudniej poza tym trzeba kupić programator dlatego lepiej zacząć od wemos. Programator na pokładzie, stabilizacja zasilania, port USB.... myślę że najlatwiej
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
User avatar
RomanG
Posts: 1060
Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times

Post

YoMan wrote: Sat Oct 28, 2023 7:32 pm
RomanG wrote: Sat Oct 28, 2023 9:50 am I super!
@YoMan! Czy dobrze myślę, że SHT (ten proponowany) po ustawieniu wartości granicznej mógłby pracować samodzielnie (bez ESP)?
Nic o tym nie wiem żeby sht mógł pracować samodzielnie. A na pewno nie w supli bo nie ma wifi ani Ethernet na pokładzie
Zapytałem, bo na stronie z czujnikiem wybranym przez @ktsurma (https://elektroweb.pl/temperaturycisnie ... 01083.html) jest taki opis;
"W czujniku można ustawić graniczne wartości dla temperatury i wilgotności po przekroczeniu których pojawi się stan wysoki na pinie ALA na spodzie plytki."
Przypuszczam, że ustawiając jakąś wartość progową za pomocą dedykowanego kontrolera SHT pracowałby samodzielnie.
Ale jak miałoby to działać, nie wiem.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

https://wiki.dfrobot.com/Gravity:%20SHT ... 4#target_3

Tak, można zaprogramować SHT w ten sposób, aby działał autonomicznie i sterował np. wentylatorem za pomocą wyjścia INT/ALARM.

Fragment kodu do programowania wartości dla wyjścia INT/ALARM:

Code: Select all

sht3x.setTemperatureLimitC(/*highset=*/35,/*highClear=*/34,/*lowSet=*/18,/*lowClear=*/20
sht3x.setHumidityLimitRH(/*highset=*/70,/*highClear=*/68,/*lowSet=*/19,/*lowClear=*/20
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
RomanG
Posts: 1060
Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times

Post

Robert Błaszczak wrote: Sun Oct 29, 2023 8:30 pm https://wiki.dfrobot.com/Gravity:%20SHT ... 4#target_3

Tak, można zaprogramować SHT w ten sposób, aby działał autonomicznie i sterował np. wentylatorem za pomocą wyjścia INT/ALARM.

Fragment kodu do programowania wartości dla wyjścia INT/ALARM:

Code: Select all

sht3x.setTemperatureLimitC(/*highset=*/35,/*highClear=*/34,/*lowSet=*/18,/*lowClear=*/20
sht3x.setHumidityLimitRH(/*highset=*/70,/*highClear=*/68,/*lowSet=*/19,/*lowClear=*/20
Teraz wiem, że może pracować samodzielnie, ale nie wiem, co mógłbym zrobić z tym kodem. :)
I tak dziękuję za info.
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

Robert Błaszczak wrote: Sun Oct 29, 2023 8:30 pm https://wiki.dfrobot.com/Gravity:%20SHT ... 4#target_3

Tak, można zaprogramować SHT w ten sposób, aby działał autonomicznie i sterował np. wentylatorem za pomocą wyjścia INT/ALARM.

Fragment kodu do programowania wartości dla wyjścia INT/ALARM:

Code: Select all

sht3x.setTemperatureLimitC(/*highset=*/35,/*highClear=*/34,/*lowSet=*/18,/*lowClear=*/20
sht3x.setHumidityLimitRH(/*highset=*/70,/*highClear=*/68,/*lowSet=*/19,/*lowClear=*/20
Faktycznie tak się zapetlilem że zapomniałem o pinie AL.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
User avatar
ktsurma
Posts: 167
Joined: Mon Nov 18, 2019 7:07 pm
Location: Zgierz

Post

ktsurma wrote: Sat Oct 28, 2023 9:03 am A więc postanowione. Trzy klocki + zasilacz zgodnie z sugestią YoMan-a. Zamawiam. Odezwę się jak przyjdą. Wtedy poproszę o dalszy ciag instrukcji.
A więc wemos i przekaźnik przyszły.

1. Zasilanie będę brał z ładowarki do telefonu.
2. Zasilanie z wemosa wyjście z pinów: + z 5V, - z G, na przekaźniku wejście na: + na 5V, - na GND.
3. Sterowanie przekaźnikiem odbywa się poprzez połączenie pinów D1 na wemosie i na przekaźniku.
4. Zasilanie do SHT z wemosa. + wyjście z 3V3, - wyjście z G, na czujniku wejście: + wejście na VIN, - wejście na GND
5. Sygnał z SHT na wemos: wyjście z SCL wejście na D3, wyjście z SDA wejście na D2.

Na razie tyle. Proszę o potwierdzenie/poprawienie. Jak to zrobię - odezwę się ponownie. Wtedy - programowanie.