Posiadam brame przesuwną od Wisniowskiego ze sterownikiem ST-2, po podłączeniu sterownika SBW-02 napęd bramy traci moc, nie może ruszyć bramy ani z poziomu palikacji ,ani z pilotów, słychac tylko jak pracuje przekaźnik, zmieniałem ustawienia w aplikacji na dłuższe zwarcie, nie pomaga, na kilkanaście prób raz udało sie ją otworzyć, ale już nie miała "siły" się zamknąć;)
W aplikacji widzę stan otwarcia, zamknięcia itd
Po odłączeniu sterownika, wszystko działa ok.
Co moze być przyczyną takiej sytuacji.
Sterownik ST-2 po włączeniu SBW-02 napęd traci moc
U mnie w ST-1 działa bez problemu i nawet oryginalnie zamontowane 22 lata temu kontaktrony współgrają z Zamel SBW-02.

A1 i A2 do 1 i 2
11 - do 9
14 - do 8
21 - do 7
24 - do 8
IN1 i IN2 do wejścia kontaktronu otwarcia i zamknięcia (10 i 12).

A1 i A2 do 1 i 2
11 - do 9
14 - do 8
21 - do 7
24 - do 8
IN1 i IN2 do wejścia kontaktronu otwarcia i zamknięcia (10 i 12).
-
mrekB
- Posts: 4
- Joined: Thu Nov 02, 2023 8:24 am
zasilanie do A1, A2 (24Vzmienne)
11 - COM
14-STER2
foto odłączyłem i zmostkowałem jak na zdjeciu
11 - COM
14-STER2
foto odłączyłem i zmostkowałem jak na zdjeciu
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
mrekB
- Posts: 4
- Joined: Thu Nov 02, 2023 8:24 am
Panowie , podłączyłem jeszcze raz
A1 do 1
A2 do 2
11 do COM
14 do ster2 ( inaczej nie działało)
In1 do kranc1
In2 do kranc2
Efekt taki ze raz działało raz nie działo, ale wypialem z czujnika krańcówki i teraz śmiga aż miło tyle ze nie mam wizualizacji otwarcia/ zamknięcia. Teraz nie wiem w czy może byc problem?
A1 do 1
A2 do 2
11 do COM
14 do ster2 ( inaczej nie działało)
In1 do kranc1
In2 do kranc2
Efekt taki ze raz działało raz nie działo, ale wypialem z czujnika krańcówki i teraz śmiga aż miło tyle ze nie mam wizualizacji otwarcia/ zamknięcia. Teraz nie wiem w czy może byc problem?
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
W tym, że podłączenie SBW-02 do krańcówek napędu zaburza jego pracę. Podłącz dodatkowy kontaktron lub - jeśli chcesz widzieć stan pośredni - dwa kontaktrony.
A takie działanie sterownika po podłączeniu IN1/IN2 do wbudowanych krańcówek wynika z tego, że SBW zasilasz napięciem przemiennym, a krańcówki w napędzie mają odniesienie do napięcia stałego.
A takie działanie sterownika po podłączeniu IN1/IN2 do wbudowanych krańcówek wynika z tego, że SBW zasilasz napięciem przemiennym, a krańcówki w napędzie mają odniesienie do napięcia stałego.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl