Posts: 562
Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
Has thanked: 1 time

Post

Witam,
Próbuje podłączyć drzwi automatyczne i otwieranie furtki, tylko, że oba urządzenia działają na innym zasilaniu. Jak podłącze zasilanie od automatu od drzwi, które ma 24V, to aby otworzyć furtkę muszę całkowicie otworzyć drzwi i wtedy mogę otworzyć furtkę. Domyślam się, że problem tkwi w różnym zasilaniu danego urządzenia. Czy na jednym sterowniku da się ogarnąć ten temat?
kiler88
Posts: 339
Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am
Been thanked: 1 time

Post

Po pierwsze nie zasilaj elektrozaczepu 12V 24, bo się spali. Po drugie napisz jakich urządzeń używasz i jak to podłączyłeś.
Sk_uter
Posts: 562
Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
Has thanked: 1 time

Post

No moduł Supli mam podłączone pod napęd drzwi doca cabra, które ma 24V, a do furtki chciałem wysłać tylko sygnał otwarcia, bo furtka zasilana jest osobnym zasilaczem, aby było 12V.

Elektrozaczep jest firmy dahua rewers.

Połączenie teraz nie jestem w stanie powiedzieć, bo do drzwi moduł podłączała osoba, która montowała silnik.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Należy zacząć od ustalenia jak to masz obecnie podłączone oraz jaka tam jest automatyka. Masz jakieś linki do tych drzwi ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Sk_uter
Posts: 562
Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
Has thanked: 1 time

Post

https://www.dormakaba.com/pl-pl/oferta/ ... 50--do_342

Ten ED250 jest i to łączył monter od automatyzacji. Jedynie do mam to zdjęcie podłączonych kabli, dodatkowo drugi kanał chciałem wykorzystać do odblokowania furtki.

Dodatkowo podłączony jest moduł do kontroli kartą.
IMG-20231108-WA0001.jpg
IMG-20231108-WA0003.jpg
IMG-20231108-WA0004.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Sk_uter
Posts: 562
Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
Has thanked: 1 time

Post

IMG-20231108-WA0002.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
kiler88
Posts: 339
Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am
Been thanked: 1 time

Post

Ostatnie zdjęcie, złącze opisane "Output", wyjmij na próbę tą wtyczkę, a zapewne otwieranie furtki przestanie działać. Jeśli tak jest, to musisz tylko podpiąć drugie wyjście SBW równolegle do tych przewodów. No chyba, że to wyjście na siłownik drzwi, a furtka jest sterowana jakoś oddzielnie.
Sk_uter
Posts: 562
Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
Has thanked: 1 time

Post

Okey spróbujemy tak, a to, że napęd jest 24V nie będzie przeszkadzało, że elektrozaczep jest na 12V?
kiler88
Posts: 339
Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am
Been thanked: 1 time

Post

Jeśli to jest ten kabel, to w słupku jest pewnie transformator obniżający napięcie. A możesz sprawdzić czy ten kabel idzie do furtki? Jak ją teraz otwierasz?
Sk_uter
Posts: 562
Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
Has thanked: 1 time

Post

Breloczkiem właśnie ten moduł za to odpowiada. A transformator jest przed tym modułem, więc tam już powinno być 12V, więc chyba będzie okey z prądem.