A no tak. Pewnie to miał na myśli. Jak już wspominałem wcześniej. Od niedawna hardware Liwa został poprawiony by mógł współpracować z większą liczbą urządzeń (nakładek) jakie są na rynku. LIW-01 powinien współpracować z dwoma tymi urządzeniami. Jeżeli trafiła Ci się starsza wersja LIWa to zaproponowałem wymianę na taką, która zadziała prawidłowo. Nie jestem nieoficjalną drogą reklamacji, czy też wymiany, tylko jestem wsparciem technicznym, które obiecuje pomóc jeżeli cokolwiek u Ciebie nie będzie prawidłowo działało.klew wrote: ↑Fri Jan 13, 2023 5:37 pmWg mnie pytanie brzmi, czy Liw można podłączyć do wze-3? Drugie osobne pytanie, czy można Liw podłączyć do LEM-30?
Chyba że to ja źle rozumiem, to przepraszam za zamieszanie
Problem z działaniem (zliczaniem impulsów) przez LIW-01
-
- Posts: 1959
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
- Posts: 7
- Joined: Fri Jan 13, 2023 9:32 am
Spróbuję bardziej obrazowo, bo chyba mam problemy z wysławianiem się.
Załóżmy, że mam dwie rozdzielnice, w jednej jest WZE-3, w drugiej LEM-30. Załóżmy też, że mam jeden LIW-01.
Jednego dnia mam fantazję zliczać z WZE-3, a drugiego z LEM-30. Będę każdego dnia przekładał ten LIW-01 z jednej rozdzielnicy do drugiej.
Czy da się tak skonfigurować LIW-01 żebym mógł robić to co opisałem?
Załóżmy, że mam dwie rozdzielnice, w jednej jest WZE-3, w drugiej LEM-30. Załóżmy też, że mam jeden LIW-01.
Jednego dnia mam fantazję zliczać z WZE-3, a drugiego z LEM-30. Będę każdego dnia przekładał ten LIW-01 z jednej rozdzielnicy do drugiej.
Czy da się tak skonfigurować LIW-01 żebym mógł robić to co opisałem?
-
- Posts: 9664
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
Tak. Ten sam LIW możesz podłączyć albo do WZE, albo do LEM i powinien zliczać impulsy z każdego z tych liczników.Przemekd wrote: ↑Fri Jan 13, 2023 11:12 pm Spróbuję bardziej obrazowo, bo chyba mam problemy z wysławianiem się.
Załóżmy, że mam dwie rozdzielnice, w jednej jest WZE-3, w drugiej LEM-30. Załóżmy też, że mam jeden LIW-01.
Jednego dnia mam fantazję zliczać z WZE-3, a drugiego z LEM-30. Będę każdego dnia przekładał ten LIW-01 z jednej rozdzielnicy do drugiej.
Czy da się tak skonfigurować LIW-01 żebym mógł robić to co opisałem?
Natomiast nie można podłączyć jednego LIW jednocześnie do dwóch liczników.
Kiedy będzie Supla Offline Party / SOP#2025 ?
-
- Posts: 7
- Joined: Fri Jan 13, 2023 9:32 am
To czym konkretnie się różni LIW-01 współpracujący np. z WZE-3 od tego nie współpracującego?
-
- Posts: 7
- Joined: Sat Jan 14, 2023 7:25 pm
Witam
Mam problem LIW-01 jest podłączony do LEM-30. Jest zarejestrowany w aplikacji, w Cloud ale niestety nie zlicza impulsów.
Na liczniku LEM-30 cały czas ilość KWh jest liczona wartość się zwiększa a w LIW-01 nic.
O co chodzi???
POMOCY
Mam problem LIW-01 jest podłączony do LEM-30. Jest zarejestrowany w aplikacji, w Cloud ale niestety nie zlicza impulsów.
Na liczniku LEM-30 cały czas ilość KWh jest liczona wartość się zwiększa a w LIW-01 nic.
O co chodzi???
POMOCY
-
- Posts: 1959
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
W poniedziałek sprawdzę na 100% jak to jest z tym LEM-30 jest. Napewno problem rozwiążemy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
- Posts: 2
- Joined: Sun Sep 17, 2023 6:53 am
Zastanawiam się nad kupnem LIW-01, tylko ostatecznie nie wiem, czy będzie działał z moim licznikiem F&F WZE-1. Czy ktoś mógłby potwierdzić?
-
- Posts: 6
- Joined: Fri Nov 17, 2023 8:47 am
Witam podłączyłem LIW 01 pod licznik VCX S238-A tak jak opisane w instrukcji niestety nie zlicza do próby podłączyłem pod licznik jednofazowy Adelid tak samo i śmiga bez problemu .A liczników mam 4 szt i chciałbym we wszystkich założyć LIW czy można to jakoś obejść ?oczywiście LIW 01 do każdego osobny będzie Mam też licznik Adelid LLCD 3 F-4M i też nie działa z wyjściem impulsowym LIV chociaż w środku transoptor(EL 816) jest zamontowany i podłączony .Może dać przez jakiś opornik LiV bo niby ten transoptor jest na 6 V ?
-
- Posts: 1959
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
Spróbuj podpiąć rezystor 1k - 2k/0,125W pomiędzy com a + LIWa. Jeżeli to nie zadziała to trzeba zastosować przejściówkę.Miros70 wrote: ↑Fri Nov 17, 2023 8:54 am Witam podłączyłem LIW 01 pod licznik VCX S238-A tak jak opisane w instrukcji niestety nie zlicza do próby podłączyłem pod licznik jednofazowy Adelid tak samo i śmiga bez problemu .A liczników mam 4 szt i chciałbym we wszystkich założyć LIW czy można to jakoś obejść ?oczywiście LIW 01 do każdego osobny będzie Mam też licznik Adelid LLCD 3 F-4M i też nie działa z wyjściem impulsowym LIV chociaż w środku transoptor(EL 816) jest zamontowany i podłączony .Może dać przez jakiś opornik LiV bo niby ten transoptor jest na 6 V ?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55