Witam,
Mam licznik mew 01. Problem z nim jest taki ze jak działa pompa ciepła przegrzaniu cwu tzn duże obciążenie to gigantycznie przekłamuje pobór prądu. W szczytowym momencie pokazuje 10 kw poboru podczas gdy pompa maksymalnie bierze 5 kw energii !!! Czy ktoś miał taki problem . Ja nawet zgłosiłem serwis do pompy ciepła bo myślałem ze z nia jest problem ale na cegach mierzyliśmy pobór na fazach przy pompie i okazało się ze to zymel przekłamuje o 5 kw!! ;/) czy ktoś miał z tym taki problem . Dodam ze wszystkie podłączenia do licznika były kilkukrotnie odkręcane / sprawdzane nic to nie daje.
Gigantyczne przekłamania licznika mew 01 przy dużym poborze pradu
-
klew
- Posts: 13911
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 137 times
Jaki model pompy? Jaka wersja softu ma MEW? Gdzie jest MEW podłączony: monitoruje cały film czy tylko pompę?
Co było sprawdzane odnośnie podłączenia? Czy kolejność podłączeń V1,V2,V3 z I1, I2,I3 była sprawdzana?
Czy błąd pomiaru dotyczy tylko mocy? Czy pozostałe parametry też się nie zgadzają? Czy pomiar energii jest spójny z pomiarem mocy?
Co było sprawdzane odnośnie podłączenia? Czy kolejność podłączeń V1,V2,V3 z I1, I2,I3 była sprawdzana?
Czy błąd pomiaru dotyczy tylko mocy? Czy pozostałe parametry też się nie zgadzają? Czy pomiar energii jest spójny z pomiarem mocy?
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
Zibi122
- Posts: 12
- Joined: Tue Nov 21, 2023 6:42 am
pompa 3 fazowa LG Therma V.
soft mew 2.8.57
mew całość monitoruje, ale jak zrzuce bezpieczniki na reszcie to jest to samo.
Tak kolejność podłączeń była sprawdzana
błąd dotyczy mocy
pozostałe parametry się zgadzają
zaznacze, że to się dzieje cały czas, za każdym cyklem przy ładowaniu CWU jak pompa się rozkręci na częstotliwościach.
soft mew 2.8.57
mew całość monitoruje, ale jak zrzuce bezpieczniki na reszcie to jest to samo.
Tak kolejność podłączeń była sprawdzana
błąd dotyczy mocy
pozostałe parametry się zgadzają
zaznacze, że to się dzieje cały czas, za każdym cyklem przy ładowaniu CWU jak pompa się rozkręci na częstotliwościach.
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
A sprawdź proszę, czy energia jest dobrze naliczana.
Do tego podeślij screeny z aplikacji z każdej fazy z osobna oraz sumę wszystkich trzech.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
Zibi122
- Posts: 12
- Joined: Tue Nov 21, 2023 6:42 am
w załączeniu zrzuty moc i na fazy
pobór prądu jak patrze na miesiąc i to co później przysyła innogy to wygodzi bardzo podobnie
pobór prądu jak patrze na miesiąc i to co później przysyła innogy to wygodzi bardzo podobnie
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Zibi122
- Posts: 12
- Joined: Tue Nov 21, 2023 6:42 am
..
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
klew
- Posts: 13911
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 137 times
Dorzuć jeszcze screen pokazujący sytuację, gdy jest problemZibi122 wrote: Wed Nov 22, 2023 1:30 pm w załączeniu zrzuty moc i na fazy
pobór prądu jak patrze na miesiąc i to co później przysyła innogy to wygodzi bardzo podobnie