Wsparcie dla Termostatu
-
Gitman
- Posts: 711
- Joined: Sat Nov 05, 2022 7:52 am
- Location: Bielawa
@krycha88 z tego co kojarzę dał max 120 
-
automaciek
- Posts: 26
- Joined: Sat Apr 10, 2021 12:17 pm
Co kilka dni wysypuje się komunikacja z DS18, mam trzy na jednej linii podciągniętej 4.7 kom do 3.3V. pokazuje wtedy "275" w GUI i "Błąd" na Oled.
Pomaga wtedy restart programowy przez interfejs. Może warto by było dorobić w programie automatyczny reboot np. po minucie błędnego pomiaru?
P.S. te same czujniki współpracowały z Mega 2560 kilka lat bez zarzutu, nie pamietam tylko czy nie dalem filtra na błędne wartości.
Pomaga wtedy restart programowy przez interfejs. Może warto by było dorobić w programie automatyczny reboot np. po minucie błędnego pomiaru?
P.S. te same czujniki współpracowały z Mega 2560 kilka lat bez zarzutu, nie pamietam tylko czy nie dalem filtra na błędne wartości.
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
A nie lepiej dobrać odpowiedni rezystor? Mega 2560 pracowało na 5v teraz podłączasz do 3v3.automaciek wrote: Tue Jan 02, 2024 6:31 pm Co kilka dni wysypuje się komunikacja z DS18, mam trzy na jednej linii podciągniętej 4.7 kom do 3.3V. pokazuje wtedy "275" w GUI i "Błąd" na Oled.
Pomaga wtedy restart programowy przez interfejs. Może warto by było dorobić w programie automatyczny reboot np. po minucie błędnego pomiaru?
P.S. te same czujniki współpracowały z Mega 2560 kilka lat bez zarzutu, nie pamietam tylko czy nie dalem filtra na błędne wartości.
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
veeroos
- Posts: 1081
- Joined: Sun Mar 20, 2022 9:30 am
- Location: Głogów
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Dokładnie tak jak kolega @krycha88 napisał, czujniki potrzebują takiego rezystora aby prąd zwarcia pinu sygnałowego (tak kontroler zwiera podczas wymiany danych pin sygnałowy do masy) był 1-4ma według dokumentacji czujnika, czyli w Twoim przypadku 1k-3.3k.
Zamel Mew-01, Zamel PEW-01, Zamel SBW-01, Zamel THW-01, Zamel SRW-01, Zamel mSLW-02, Auraton BOX + Indor Sensor, Airly Gate By Veeroos, Zigbee to Supla Gateway + sensors, Zamel SGW-01 and more
https://github.com/v33r005
https://github.com/v33r005
-
automaciek
- Posts: 26
- Joined: Sat Apr 10, 2021 12:17 pm
Miałem dać właśnie 3.3kom, ale wszędzie wszyscy pisali o 4.7kom również dla 3.3V. Dla mnie było to nielogiczne, ale zaufałem.....
-
Rysiu
- Posts: 53
- Joined: Tue Feb 06, 2018 6:57 am
Cześć,
Czy można wprowadzić zmianę w GG zgodnie z postem: viewtopic.php?p=170574#p170574
na: hvac->setTemperatureHisteresisMin(0)
Pozwoli to zmienić histerezę na mniejszą niż 0,2
Z góry dziękuję
Czy można wprowadzić zmianę w GG zgodnie z postem: viewtopic.php?p=170574#p170574
na: hvac->setTemperatureHisteresisMin(0)
Pozwoli to zmienić histerezę na mniejszą niż 0,2
Z góry dziękuję
Last edited by Rysiu on Wed Jan 03, 2024 9:13 pm, edited 1 time in total.
-
klew
- Posts: 13911
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 137 times
0 bym nie ustawiał. 0,1 powinno wystarczyć.Rysiu wrote: Wed Jan 03, 2024 7:46 pm Cześć,
Czy można wprowadzić zmianę w GG zgodnie z postem: viewtopic.php?p=170574#p170574
na: vac->setTemperatureHisteresisMin(0)
Pozwoli to zmienić histerezę na mniejszą niż 0,2
Z góry dziękuję
Najlepsze suple dla Twojego domu 