Witam mam pytanie chce na jednym wemosie zrobić 3 liczniki impulsów (liczniki energi) na podstawie tego schematu
IMG_20240105_155052.jpg
I mam 3 pytania :

1) jakie wybrać piny w wemosie czy ma to znaczenie?
2) Najdalszy licznik od wemosa będzie około 15 metrów czy nie będzie to problem?
3) jeśli odległość to nie problem to czy układ dać przy liczniku a odejścia do wemosa, czy układ przy wemosie i tylko przewód do licznika impulsowego?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

Zastosuj transoptory odległość nie będzie problemem Ja mam po 25 - 30 m kabla
np Taki moduł
A piny masz opisane w dokumentacji
I jak dasz transoptory to wejścia na wemosie które masz podłączone liczniki podciągnij rezystorem 10 kom do + 3,3V
Nowy11
Posts: 110
Joined: Sun Nov 15, 2020 9:38 am

Post

Dzięki za odpowiedź rozumiem że ten moduł daje przy wemosie i Wychodzę z niego na poszczególne liczniki?
O piny mi chodzi bo na tym samym wemosie mam już czujnik temperatury , ekran i 2 kontraktrony na MCP, w sumie jestem ciekawy czy to pójdzie na jednym wemosie
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

Nowy11 wrote: Fri Jan 05, 2024 4:08 pm Dzięki za odpowiedź rozumiem że ten moduł daje przy wemosie i Wychodzę z niego na poszczególne liczniki?
Dokładnie
Nowy11 wrote: Fri Jan 05, 2024 4:08 pm O piny mi chodzi bo na tym samym wemosie mam już czujnik temperatury , ekran i 2 kontraktrony na MCP, w sumie jestem ciekawy czy to pójdzie na jednym wemosie
Masz w linku w dokumentacji które piny można do czego wykorzystać
User avatar
shimano73
Posts: 2174
Joined: Sun Feb 28, 2016 12:27 pm
Location: Orzesze
Been thanked: 1 time

Post

Ja poradziłbym zaopatrzeć sie w kolejny wemos, nie kosztuje zbyt duzo. a jak ci ten padnie to stracisz wszystko. Ja mam ich kilka - naście , są tacy co mają ich dziesiatki :D
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie

Wezmę udział w Supla Offline Party 2024 :)
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

Ja to bym polecał dać do każdego licznika osobnego wemosa. Na alli kosztuje mniej niż 10 pln a w razie padnie to tracisz historie z 1 urządzenia a nie z wszystkich naraz.
https://pietras-81.aqi.eco/
User avatar
shimano73
Posts: 2174
Joined: Sun Feb 28, 2016 12:27 pm
Location: Orzesze
Been thanked: 1 time

Post

Pietras81 wrote: Fri Jan 05, 2024 5:00 pm Ja to bym polecał dać do każdego licznika osobnego wemosa. Na alli kosztuje mniej niż 10 pln a w razie padnie to tracisz historie z 1 urządzenia a nie z wszystkich naraz.
i to jest głos rozsądku :D
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie

Wezmę udział w Supla Offline Party 2024 :)
Nowy11
Posts: 110
Joined: Sun Nov 15, 2020 9:38 am

Post

Wemosów sam maj już z 20 to nie problem, nie znam się na sieci , to zapytam jak będzie dużo urządzeń to nie będzie problemu?
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

Nowy11 wrote: Fri Jan 05, 2024 5:55 pm Wemosów sam maj już z 20 to nie problem, nie znam się na sieci , to zapytam jak będzie dużo urządzeń to nie będzie problemu?
Jak będzie dobry sprzęt do sieci to będzie smigac stare tanie routery mają problemy z dużą ilością urządzeń.
https://pietras-81.aqi.eco/
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

shimano73 wrote: Fri Jan 05, 2024 4:22 pm Ja poradziłbym zaopatrzeć sie w kolejny wemos, nie kosztuje zbyt duzo. a jak ci ten padnie to stracisz wszystko. Ja mam ich kilka - naście , są tacy co mają ich dziesiatki :D
Jak zrobi sobie kopie konfiguracji i zostawi wgrany soft , to wywiana wemosa i ustawienie licznika z stanem aktualnym i nic nie tracimy