Licznik impulsów na esp8266 do licznika F&F WZE-1

karciuk
Posts: 8
Joined: Thu Jan 11, 2024 5:52 am

Post

Pietras81 wrote: Sat Jan 13, 2024 4:17 pm Jak na moje jakoś dziwnie impuls powinien być miedzy d4 a masa czyli gnd. A nie dwa sygnałowe. Pewny jesteś tego co napisałeś??
Sory, źle popatrzyłem na fotkę która mi przysłał... Masz racje D4 (+) i GND (-) . Więc wracając do tego co zapytałem, jak moge teraz podpiąć drugi licznik?
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

Jak pierwszy licznik masz pod d4 to zrób to samo pod np. D1. Masa wspólna.
https://pietras-81.aqi.eco/
karciuk
Posts: 8
Joined: Thu Jan 11, 2024 5:52 am

Post

Dzięki za podpowiedzi. Zrobione jak pisalismy. Działa elegancko :).
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

No to bajka teraz tylko obserwować :)
https://pietras-81.aqi.eco/
karciuk
Posts: 8
Joined: Thu Jan 11, 2024 5:52 am

Post

Pytanko jeszcze szybkie. Chce dołożyć sobie na te płytkę dwa czujniki dht22, jak będę generował w GUI to muszę zaznaczać licznik impulsów i dht22 czy wystarczy dht22 i dac przy instalacji "uptdate" bez wymazywania?
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

karciuk wrote: Fri Jan 19, 2024 11:09 am Pytanko jeszcze szybkie. Chce dołożyć sobie na te płytkę dwa czujniki dht22, jak będę generował w GUI to muszę zaznaczać licznik impulsów i dht22 czy wystarczy dht22 i dac przy instalacji "uptdate" bez wymazywania?
Musisz wygenerować soft z funkcjami jakie chcesz wykorzystać czyli licznik impulsów + dht22. Soft możesz wgrać przez aktualizację podając ścieżkę ręcznie do nowego softu, na 99% będzie konflikt kanałów i w cloud musisz usunąć i dodać od nowa. Historia pójdzie się bujać.
https://pietras-81.aqi.eco/

Return to “Pomoc”