Wsparcie dla Termostatu
-
kurus
- Posts: 1312
- Joined: Wed Jan 15, 2020 8:17 pm
Zaktualizowałem u siebie i poszło gładko ale trójkąt nachodzi na opis ekranu.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
walimar
- Posts: 52
- Joined: Tue Dec 05, 2023 10:18 pm
Witam.
Uruchomiłem termostat i działa mi w trybie chłodzenie. Ogólnie wszystko działa ok. Mam tylko jedno pytanie czy funkcja "ochrona przed przegrzaniem" w konfiguracji termostatu w Cloudzie, jest aktywna i działa. U mnie nie wyłącza termostatu. Chyba, że o czymś nie wiem albo coś źle ustawiłem.
Uruchomiłem termostat i działa mi w trybie chłodzenie. Ogólnie wszystko działa ok. Mam tylko jedno pytanie czy funkcja "ochrona przed przegrzaniem" w konfiguracji termostatu w Cloudzie, jest aktywna i działa. U mnie nie wyłącza termostatu. Chyba, że o czymś nie wiem albo coś źle ustawiłem.
Ona nie ma wyłączać termostatu. Ona powoduje że jak temperatura faktyczna przekroczy ustawioną jako tą zabezpieczającą to bez wzgledu co będziesz miał w harmonogramie czy ustawisz ręcznie termostat będzie włączony. Tzn. w przypadku chłodzenie będzie chłodził jako opcja priorytetwalimar wrote: Sun Jan 14, 2024 8:26 pm Witam.
Uruchomiłem termostat i działa mi w trybie chłodzenie. Ogólnie wszystko działa ok. Mam tylko jedno pytanie czy funkcja "ochrona przed przegrzaniem" w konfiguracji termostatu w Cloudzie, jest aktywna i działa. U mnie nie wyłącza termostatu. Chyba, że o czymś nie wiem albo coś źle ustawiłem.
-
walimar
- Posts: 52
- Joined: Tue Dec 05, 2023 10:18 pm
A to taka bajka. Czyli dla mnie ta opcja jest nieprzydatna jak i przy trybie grzania, bo tam też włącza pompę.zzrr wrote: Sun Jan 14, 2024 9:13 pmOna nie ma wyłączać termostatu. Ona powoduje że jak temperatura faktyczna przekroczy ustawioną jako tą zabezpieczającą to bez wzgledu co będziesz miał w harmonogramie czy ustawisz ręcznie termostat będzie włączony. Tzn. w przypadku chłodzenie będzie chłodził jako opcja priorytetwalimar wrote: Sun Jan 14, 2024 8:26 pm Witam.
Uruchomiłem termostat i działa mi w trybie chłodzenie. Ogólnie wszystko działa ok. Mam tylko jedno pytanie czy funkcja "ochrona przed przegrzaniem" w konfiguracji termostatu w Cloudzie, jest aktywna i działa. U mnie nie wyłącza termostatu. Chyba, że o czymś nie wiem albo coś źle ustawiłem.
A do czego jest opcja "zewnętrzny czujnik wyłączający pompę".
-
walimar
- Posts: 52
- Joined: Tue Dec 05, 2023 10:18 pm
Dwa pytania:
1. Czy jest możliwość na jednym Wemosie D1 Mini zbudować dwa termostaty aby jeden działał w trybie grzanie a drugi chłodzenia + OLED ?
2. Czy w swoich termostatach stosujecie bezpieczniki np:bezpiecznik topikowy zwłoczny a jeżeli tak t w którym miejscu go montujecie ?.

1. Czy jest możliwość na jednym Wemosie D1 Mini zbudować dwa termostaty aby jeden działał w trybie grzanie a drugi chłodzenia + OLED ?
2. Czy w swoich termostatach stosujecie bezpieczniki np:bezpiecznik topikowy zwłoczny a jeżeli tak t w którym miejscu go montujecie ?.
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
A co byś chciał aby ta ochrona przed przegrzaniem (w trybie chłodzenia) i przed przemarzaniem (w trybie grzania) robiły?walimar wrote: Sun Jan 14, 2024 9:46 pm A to taka bajka. Czyli dla mnie ta opcja jest nieprzydatna jak i przy trybie grzania, bo tam też włącza pompę.
A do czego jest opcja "zewnętrzny czujnik wyłączający pompę".
Nie ma takej opcji jak "zewnętrzny czujnik wyłączający pompę". Możliwe, że chodzi Ci o czujnik wyłączający termostat? Można dołożyć np. kontaktron, który jak wykryje otwarte okno to wyłącza termostat.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
Pietras81
- Posts: 2409
- Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
- Location: Osielsko
- Been thanked: 1 time
Ja proponuje użyć ESP32 chociaż s2 mini - gabarytowo jak wemos d1 mini a możliwości dużo większe.walimar wrote: Mon Jan 15, 2024 12:48 am Dwa pytania:
1. Czy jest możliwość na jednym Wemosie D1 Mini zbudować dwa termostaty aby jeden działał w trybie grzanie a drugi chłodzenia + OLED ?
2. Czy w swoich termostatach stosujecie bezpieczniki np:bezpiecznik topikowy zwłoczny a jeżeli tak t w którym miejscu go montujecie ?.
![]()
![]()
![]()
https://pietras-81.aqi.eco/
-
walimar
- Posts: 52
- Joined: Tue Dec 05, 2023 10:18 pm
A widzisz, to zależy do czego chcesz wykorzystać termostat. Ja robię go aby sterować pompą ogrzewania podłogowego. Z założenie ma ona pracować w trybie chłodzenia czyli włączyć się w zadanej temp. czyli np. 30*C. Wyłącza się natomiast w tem. niższej od 30* czyli np. 20*C (np.ustawienie 25*C, histereza 10). Z tego wynika, że po włączeniu termostat nie ma górnego ograniczenia temperatury w jakiej może pracować pompa i termostat nie wyłączy układu nawet gdy temperatura wody w podłogówce osiągnie 60*C i więcej. A to już jest zabójcze dla podłogówki. I tu właśnie kłania się "ochrona przed przegrzaniem". Załatwiła by sprawę gdybym ustawił ją na 50*C i termostat by wyłączył pompę.klew wrote: Mon Jan 15, 2024 7:40 am
A co byś chciał aby ta ochrona przed przegrzaniem (w trybie chłodzenia) i przed przemarzaniem (w trybie grzania) robiły?
Nie ma takej opcji jak "zewnętrzny czujnik wyłączający pompę". Możliwe, że chodzi Ci o czujnik wyłączający termostat? Można dołożyć np. kontaktron, który jak wykryje otwarte okno to wyłącza termostat.
Tak przejęzyczenie chodziło mi o "zewnętrzny czujnik wyłączający termostat".
A nie można robić tak, żeby zamiast z kontaktrona, zczytywał dane z Ds-a.