Witam
Mam taki problem podłączyłem urządzenie wydaje się prawidłowo, zlicza 1+2+3 dobrze, według wskazań licznika pozycji 1.8.0
W przypadku włączenia falownika gdzie np produkcji z PV mam 600W, zużywam w domu chwilowo 1800W, cala produkcja jest wykorzystana przez dom, ale na jednej fazie pokazuje mi na minusie i energia czynna zwrócona rośnie.. A w pozycji 1+2+3 na plusie czyli nic nie oddaje.
Oczywiście na liczniku PGE w pozycji 2.7.0 też jest 0
mew-01
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
-
klew
- Posts: 13907
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
MEW-01 pokazuje moc i pobór/zwracaną energię na każdej fazie osobno.
Falownik produkcję energii rozkłada równomiernie na każdą z faz, więc jeśli produkujesz 600 W, to będzie to około 200 W na każdą fazę.
W domu prawdopodobnie masz obciążone nierównomiernie fazy. I jeśli masz zużycie 1800 W, to jest szansa, ze z fazy pierwszej bierzesz 1500 W, z drugiej 300 W, a z trzeciej 0 W.
W takim wypadku MEW-01 będzie pokazywać energie czynne na poszczególnych fazach o wartości: 1300 W, 100 W, -200 W.
Jednocześnie będziesz widział energię pobraną i oddaną zmieniającą się odpowiednio do mocy czynnej.
Teraz w aplikacji w zakładce "1+2+3" powinieneś widzieć dwie sumy: zwykła/arytmetyczna i bilans wektorowy.
Sumaryczna moc czynna będzie na poziomie 1200 W.
Całkowita energia pobrana i oddana (arytmetyczna) będą obie rosnąć (bo oddajesz energię na jednej fazie) - proporcjonalnie do poboru 1400 W (na fazach 1 i 2) oraz do oddawania -200 W (na fazie 3).
Całkowita energia pobrana w bilansowaniu wektorowym będzie rosnąć, natomaist w oddana nie, bo przy bilansowaniu wektorowym, pobór i oddaną energię liczy się po wcześniejszym zbilansowaniu mocy na wszystkich fazach, a łącznie jest 1200 W, więc proporcjonalnie do tej wartości będzie rosła pobrana energia.
Falownik produkcję energii rozkłada równomiernie na każdą z faz, więc jeśli produkujesz 600 W, to będzie to około 200 W na każdą fazę.
W domu prawdopodobnie masz obciążone nierównomiernie fazy. I jeśli masz zużycie 1800 W, to jest szansa, ze z fazy pierwszej bierzesz 1500 W, z drugiej 300 W, a z trzeciej 0 W.
W takim wypadku MEW-01 będzie pokazywać energie czynne na poszczególnych fazach o wartości: 1300 W, 100 W, -200 W.
Jednocześnie będziesz widział energię pobraną i oddaną zmieniającą się odpowiednio do mocy czynnej.
Teraz w aplikacji w zakładce "1+2+3" powinieneś widzieć dwie sumy: zwykła/arytmetyczna i bilans wektorowy.
Sumaryczna moc czynna będzie na poziomie 1200 W.
Całkowita energia pobrana i oddana (arytmetyczna) będą obie rosnąć (bo oddajesz energię na jednej fazie) - proporcjonalnie do poboru 1400 W (na fazach 1 i 2) oraz do oddawania -200 W (na fazie 3).
Całkowita energia pobrana w bilansowaniu wektorowym będzie rosnąć, natomaist w oddana nie, bo przy bilansowaniu wektorowym, pobór i oddaną energię liczy się po wcześniejszym zbilansowaniu mocy na wszystkich fazach, a łącznie jest 1200 W, więc proporcjonalnie do tej wartości będzie rosła pobrana energia.