GKW-01 i NO-COM

marcinbojko
Posts: 11
Joined: Thu Mar 07, 2024 9:12 am

Post

Wybaczcie (być może) głupie pytanie.
Czy możemy użyć GKW-01 do sterowania listwą akceptującą NO-COM jedynie na 2 przewodach (np. Engo)
Planuję testy z wymianą ENGO (https://engocontrols.com/en/produkt/e10b230wifi-2-2/) na GKW-01 i obawiam się że to trochę ponad moją wiedzę
ControlBox (https://engocontrols.com/en/produkt/ecb08m230-2/)
User avatar
klew
Posts: 9202
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

marcinbojko wrote: Thu Mar 07, 2024 9:16 am Wybaczcie (być może) głupie pytanie.
Czy możemy użyć GKW-01 do sterowania listwą akceptującą NO-COM jedynie na 2 przewodach (np. Engo)
Planuję testy z wymianą ENGO (https://engocontrols.com/en/produkt/e10b230wifi-2-2/) na GKW-01 i obawiam się że to trochę ponad moją wiedzę
ControlBox (https://engocontrols.com/en/produkt/ecb08m230-2/)
Wg tych linków, termostat Engo ma wyjście przekaźnikowe bezpotencjałowe. GKW-01 ma takie samo. Także można go podmienić na GKW.

Tutaj jeszcze znalazłem schemat:
https://engocontrols.com/wp-content/upl ... ENG-v2.pdf

Na rysunku oznaczyłem, który "wygląda" tak samo jak GKW:
2024-03-07_10-22.png
Możesz GKW podłączyć tak jak na tym schemacie (1). Ewentualnie jeśli do listwy masz tylko dwa przewody, to podłączasz GKW do listwy analogicznie jak ten drugi "termostat bateryjny", z tym, że GKW jest zasilany z 230 V i przy samym termostacie musisz mieć dodatkowo dociągnięte zasilanie L+N (230 V).
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Widzimy się na Supla Offline Party - 19.10.2024
https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=15820
marcinbojko
Posts: 11
Joined: Thu Mar 07, 2024 9:12 am

Post

Jako że jestem bardzo odporny na wiedzę, stosujemy poniższy schemat połączenia?
Selection_2929.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 1925
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Są różne rodzaje listew sterujących. Niektóre wymagają sterowania potencjałowego, a niektóre bezpotencjałowego. W GKW-01 mamy domyślnie wyjście zwierne (bezpotencjałowe). W zależności teraz jaką listwą chcesz sterować to albo podłączasz jak jest, albo podajesz potencjał na wejście przekaźnika.
Last edited by Mirosław F. on Thu Mar 07, 2024 9:47 am, edited 1 time in total.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
marcinbojko
Posts: 11
Joined: Thu Mar 07, 2024 9:12 am

Post

Mirosław F. wrote: Thu Mar 07, 2024 9:34 am Są różne rodzaje listew sterujących. Niektóre wymagają sterowania potencjałowego, a niektóre bezpotencjałowego. W GKW-01 mamy domyślnie wyjście zwierne (bezpotencjałowe). W zależności teraz jaką listwą chcesz sterować to albo podłączasz jak jest, albo podajesz potencjał na wejście przekaźnika.

W Twoim przypadku nie stosuj tego schematu.
Dziękuję za odpowiedź. W przypadku sterownika ENGO mam poprostu 2 wejścia do podłaczenia, dam radę. W przypadku GKW-01 mam ich 4 stąd moje pytanie.
User avatar
pzygmunt
Posts: 18922
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Na schemacie, który wstawił @klew są 3 urządzenia. Masz 1, 2 czy 3 licząc od lewej ?
marcinbojko
Posts: 11
Joined: Thu Mar 07, 2024 9:12 am

Post

pzygmunt wrote: Thu Mar 07, 2024 9:41 am Na schemacie, który wstawił @klew są 3 urządzenia. Masz 1, 2 czy 3 licząc od lewej ?
Dokładnie to, które zaznaczył @klew (czyli czerwona jedyneczka)
User avatar
Mirosław F.
Posts: 1925
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Podłącz według tego schematu. GKW-01 normalnie będzie współpracował z listwą. W sumie to jest to samo co my podajemy w naszej instrukcji. Klew wskazał to samo.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
marcinbojko
Posts: 11
Joined: Thu Mar 07, 2024 9:12 am

Post

Mirosław F. wrote: Thu Mar 07, 2024 9:46 am Podłącz według tego schematu. GKW-01 normalnie będzie współpracował z listwą. W sumie to jest to samo co my podajemy w naszej instrukcji. Klew wskazał to samo.
Dziękuję. Upewniam się aby nie zostać bez działającel listwy na zimne dni.
Zamierzam wywalić rzeczy oparte na Tuya i przejść na mqtt z ktorego mogę się doktoryzować.
User avatar
pzygmunt
Posts: 18922
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Schemat
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Return to “ZAMEL GKW-01”