Jak podłączyć do siłownika BFT Deimos ultra BT A 400, A 600

sasik
Posts: 69
Joined: Sun Apr 18, 2021 7:45 pm

Post

jakub_z wrote: Wed Feb 16, 2022 9:07 am Można przecież przestawić opcję AUX3 w sterowniku bramy na 8 - wtedy pod zaciski AUX3 można podłączyć detekcję stanu. Drugi kanał na pilocie będzie wtedy działał jako funkcja furtki - przetestowałem u siebie.
witam odswieze temat to wkoncu jak to jest czy jesli podepne pod aux 3 sbw jako stan otwarcia bramy to czy furtka bedzie nadal dzialac z pilota? ps chyba ze wyszly jakies nowsze napedy bo akurat stoje przed wyborem napedu do bramy i szukam czy bedzie dalo sie wszystko podpiac tak jak chce
G@jowy
Posts: 9
Joined: Tue Dec 28, 2021 11:43 am

Post

Witam,

posiadam BFT Deimos U BT A600. Czy wg. Poniższego postu podłącze SBW-02?
Do sterowania jest tylko brama.
pzygmunt wrote: Tue May 11, 2021 9:46 am A1 - 51
A2 - 50
14 - 60
11 - 61

IN1 - 27
A1 - 26

Aby czujnik otwarcia działał AUX musi być ustawiony na funkcję nr 8 (domyślnie jest 0)
Dzięki z góry.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 19207
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

G@jowy wrote: Fri Aug 02, 2024 1:09 pm Czy wg. Poniższego postu podłącze SBW-02?
Tak
borjar
Posts: 9
Joined: Sat Aug 10, 2024 11:01 am

Post

Witam
Prawie wszystko , ale .
Mam Bramę z central BFT Deimos BT A 400 i sterownik Supła ZAMEL SBW -02 ANT

Zgodnie z poprzednimi postami.Na ten moment mam takie połączeni
Supła do BFT

'Otwieranie / Zamykanie bramy ( działa)
A1 -->51
A2 -->50
14 -->60
11-->61

Czujnik otwarcia bramy ( pod złącza AUX3)
IN1 --> 27
A1 --> 26
Centralka ustawienie AUX3 na 8 (rawie działa)

W sterowniku supli nie wykorzystane mam IN2 oraz styki 21 i 24, które che wykorzystać do owierania furtki.

Z poziomu aplikacji wszystko działa ( owteiranie, zamykanie bramy ale system w przypadku pełnego otwarcia bramy pokazuje ikonę  Cz esciowego otwarcia bramy (50%)

Ustawienia w Supli na załączonych Print Screen'ach

Czy ja coś robię żle?

Pozdrawiam


Co zrobiłem żle.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 19207
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Ustaw czujnik pośredniego otwarcia na "Brak". Nie masz go podłączonego pod IN2.
sasik
Posts: 69
Joined: Sun Apr 18, 2021 7:45 pm

Post

a jak podlaczyc opcje furtki w bramie? zeby otwoerac i zamykac z supli? pod ktore zaciski w napedzie? aux 3 mam jako stan otwarcia.
User avatar
pzygmunt
Posts: 19207
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

21 - 60
24 - 62
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.