Witam,
dlaczego w nocy na fazie 3 ciej pokazuje zużycie czynnej mocy ujemne waty od godziny 18 do 8 rano ? tak jak na wykresie
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

grappa01 wrote: Thu Apr 18, 2024 9:06 pm LICZIK SUPLA, 3 fazowy

Witam,
dlaczego w nocy na fazie 3 ciej pokazuje zużycie czynnej mocy ujemne waty od godziny 18 do 8 rano ? tak jak na wykresie
Najprawdopodobniej masz pomieszaną kolejność faz między złączami V1, V2, V3, a I1, I2, I3.
Więcej info tutaj: viewtopic.php?t=8692