Dzięki za uwagędjalex wrote: Mon Apr 03, 2023 8:33 pmTo musi być taki przez który można puscić 230v ponieważ wyzwolenie przekaźnika następuje z potencjału L
Supla ROW- obciążalność wejścia
-
- Posts: 10
- Joined: Mon Apr 03, 2023 8:04 pm
-
- Posts: 644
- Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
- Location: Rydułtowy
Kup Sonoff S55Stołek wrote: Mon Apr 03, 2023 8:40 pmLampki na balkonie, + Lodówka turystyczna ( ale to max 70w)robertklepacki94 wrote: Mon Apr 03, 2023 8:32 pmA co będziesz tym zasilać ?Stołek wrote: Mon Apr 03, 2023 8:30 pm
Nie chcę ściany zaśmiecać, bo to będzie obok balkonu, na sieci LAN mam UPS, więc jest mała szansa, że nie będzie sieci, ale zawsze taka szansa jest
-
- Posts: 644
- Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
- Location: Rydułtowy
Napięcie wejściowe: od 100 V do 240 V AC 50 Hz / 60 Hz
Napięcie wyjściowe: od 100 V do 240 V AC 50 Hz /60 Hz
Maksymalny prąd: 16 A
Standard WiFi: IEEE 802.11 b/g/n
Częstotliwość sieci: 2,4 GHz
Materiał: PC V0
Certyfikat szczelności: IP55
Wymiary: 85 mm x 70 mm x 70 mm
W środku ESP więc bez problemu można osuplować. Lokalnie też można sterować bo pod spodem jest switch do sterowania przekaźnikiem
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 1963
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
Zwróć tylko uwagę by mikrowyłącznik czy kontaktron mógł działać przy napięciu 230V AC. Wytrzymałość prądowa nie ma tutaj znaczenia.Stołek wrote: Mon Apr 03, 2023 8:11 pm Dzień dobry.
Chcę wsadzić Rowa-02, lun mrow-02 do szczelnej skrzynki na zewnątrz budynku.
Od dołu przez dławiki będą wychodzić kable do gniazdek z jakimś wysokim IP.
Chcę awaryjnie móc włączyć/wyłączyć kanał lokalnie.
I tu pytanko, na które nie znalazłem nigdzie odpowiedzi.
Jaką wytrzymałość prądową powinien mieć łącznik służący za wejście do urządzenia ROW?
Chciałbym od środka obudowy wkleić po przeciwległych bokach jakieś kontaktrony- by zachować szczelność i móc zasterować urządzenie magnesem.
Kontaktron jest mono-stabilny, a obciążalność styków 500mA. Czy to wystarczy?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
- Posts: 17
- Joined: Tue Mar 13, 2018 3:12 pm
- Location: Kraków
Chciałbym zwiększyć obciążenie mROW-02 a dokładnie mam do wysterowania dwa gniazdka 3000W w które są wpięte dmuchawy/wentylatory.
Każde gniazdo ma być sterowane niezależnie nie zawsze obydwie naraz pracują.
Czy przekaźniki elektromagnetyczne F&F PP-1Z-LED PICO 230v będą wystarczające dla kanałów OUT1 i OUT2 według schematu?
Sterowanie będzie tylko z apki. Zależy mi na jak najmniejszym rozmiarze montaż na szynie th odpada.
Każde gniazdo ma być sterowane niezależnie nie zawsze obydwie naraz pracują.
Czy przekaźniki elektromagnetyczne F&F PP-1Z-LED PICO 230v będą wystarczające dla kanałów OUT1 i OUT2 według schematu?
Sterowanie będzie tylko z apki. Zależy mi na jak najmniejszym rozmiarze montaż na szynie th odpada.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 644
- Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
- Location: Rydułtowy
Wejście na przekaźnik prosto z L a nie z mROW - ten tylko do wysterowania cewki w F&F
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 17
- Joined: Tue Mar 13, 2018 3:12 pm
- Location: Kraków
Czyli tak czy tak obydwa poprawnie? ale lepiej L prosto do przekaźnika
-
- Posts: 644
- Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
- Location: Rydułtowy
To twoje nie jest poprawne ponieważ całe obciążenie idzie przez mROW